17.07.2017, 13:10 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Горят входы на MR-810
Добрый день. Вопрос не совсем по SMH-2G.
По какой причине могут выгорать входы на блоке MR-810? Напряжение 230В. Фаза одна. Входы выгорают не все и не сразу, а через некоторое время. Некоторые входы на этом же блоке продолжают нормально функционировать. |
17.07.2017, 13:11 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Горят входы на MR-810
А что у них ко входам подключено?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.07.2017, 13:18 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Горят входы на MR-810
Не факт что причина у вас та же, но посмотрите http://forum.segnetics.com/showthrea...&highlight=810
__________________ RTFM |
17.07.2017, 13:20 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Горят входы на MR-810
Ко входам подключены кнопки и реле, через контакты которых идёт фаза.
|
17.07.2017, 13:37 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Горят входы на MR-810
Цитата:
Скажите только: неисправный блок отправлять к Вам на ремонт? |
|
17.07.2017, 13:50 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Горят входы на MR-810
Да.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |