26.05.2017, 15:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Помогите с проектом
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как проще все сделать. В наличии: Два ультразвуковых расходомера №1 и №2 с частотными выходами 0-1000 Гц пропорционально расходу Контроллер SMH 2G 4222-01-2 Модуль расширения MC 0202-01-0 Модуль ввода/вывода M-7088 Две установки ДХ-100-5 №1 и №2 с импульсными входами НУЖНО Частотный сигнал с расходомера №1 сложить частотным сигналом с расходомера №2 и сумму двух частот в виде импульсного сигнала отправить на ДХ-100-5 №1 и№2 Проектная схема Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2018 в 20:29 |
26.05.2017, 17:25 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите с проектом
1) У контроллера SMH2G нет частотных входов
2) Но частотные входы есть на модуле расширения МС 3) Выходы DO не смогут выдать частоту выше 10-20ГЦ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2017, 17:43 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите с проектом
значит проектная схема неверная и нужно использовать модуль расширения МС. А на МС сколько частотных входов ?
|
26.05.2017, 17:45 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите с проектом
А какая вам польза от МС, если вывести такую частоту вы всё равно не сможете?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.05.2017, 17:45 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите с проектом
Два.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2017, 17:51 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
А можно ли вообще реализовать этот проект на том что есть в наличии
а если эту частоту сначала через модуль ввода/вывода шим-сигналов М-7088 преобразовать в импульсный сигнал и уже потом вывести на вход SMG 2G Последний раз редактировалось Arsie, 26.05.2017 в 18:37 |
26.05.2017, 18:20 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите с проектом
У вас не хватит скорости ВЫХОДА. ВЫХОДА.
Это значит, что посчитать и сложить 2 частоты вы сможете используя импульсные ВХОДЫ, а отдать увеличенную в два раза - не получится, т.к. скорости ВЫХОДОВ не хватит. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.05.2017, 19:22 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Помогите с проектом
От расходомеров "Взлет" используйте преобразователь АТВ-3 там он преобразует частоту в ток.
|
26.05.2017, 19:35 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Помогите с проектом
Цитата:
|
|