Ремонт SMH2010 аналоговые выходы
Арсений, добрый день!!!
На SMH2010 1321-01-5 отказались работать аналоговые выходы. Вскрытие показало расколотый корпус D18 и явный перегрев D17. Прошу Вас, по возможности конечно, подсказать марку данных микросхем т.к. на принципиальной схеме она не указана и подобных тем на форуме я не нашёл. ссылка на фотографию D18 http://www.picshare.ru/view/8103989/ В любом случае, спасибо!!!!! |
23.05.2017, 17:29 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Ремонт SMH2010 аналоговые выходы
Похоже на то, что в них приехала переменка 24В и некоторое долгое время там поплясала... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.05.2017, 10:06 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ремонт SMH2010 аналоговые выходы
Арсений, большое спасибо за информацию!!!
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH-2G аналоговые входы в качестве дискретных (баян) | Unrealee | Вопросы о SMH-2G | 1 | 26.04.2018 15:56 |
SMH2010 и Ethernet | Roll4Repairs | Вопросы о SMH2010 | 2 | 03.07.2017 14:36 |
Аналоговые входы (решено) | chaos1727 | SMConstructor (вентиляция) | 10 | 11.04.2017 23:23 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |
Удалённое чтение дисплея SMH2010 | Arsie | Библиотека макросов | 2 | 24.07.2013 11:34 |