|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.10.2016, 14:46 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
Есть какой-то готовый демо проект для того, чтобы показать возможности трим5 (графики, отображение данных и т.д.)? Мне потенциальному заказчику показать нужно.
|
18.10.2016, 15:00 | #32 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
На данный момент - ничего такого нет. Появится ли - не знаю. Рекомендую вам сделать демо проект самостоятельно. Там ничего сложного нет. Заодно, так как вы знаете заказчика и его потребность - можете сразу сделать акцент на его сферу деятельности, отобразив что-то более конкретное, чем просто график изменения величины.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.12.2016, 19:21 | #33 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
День добрый.
Может, крамольный вопрос кому-то покажется. Присматриваюсь к Trim в качестве комнатного контроллера для домашней автоматизации. Вопрос: Можно ли как-то эти прекрасные надписи - Signetics и Trim5 закрасить под стеклом, убрать с виду? Как-то культурно от них избавиться? Пусть даже с разрушением гарантии. Я, конечно понимаю маркетологов, рука мастера чувствуется.. Но ни на одну установку такое "кричащее" дешевизной решение поставить не могу(( А очень было б интересно. |
06.12.2016, 21:18 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
|
06.12.2016, 22:15 | #35 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
По-моему ясно выразился. Рассматриваю в качестве комнатного контроллера. На них лейблы в полпространства никто не вешает, и это понятно, вещь ведь перед глазами, в жилом помещении. Это хороший тон для домашней автоматизации, электроустановки. Время адидаса на полфутболки у некоторых людей уже ушло. А тут понятно, промышленная тема и подход тоже свой, параллельно/перпендикулярный. Сам такой, понимаю. Вот и спрашиваю, может кто озадачивался, как приспособить под конкретные условия. В жилом помещении не только функционал важен, понимаете ли, а он, заявленный, очень даже заинтересовал. |
07.12.2016, 08:35 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
Но ваш вопрос правильный - к чему все эти надписи? Что за аппарат стоит - можно на задней стенке написать, а постоянно напоминать олигарху что у него на стене висит Segnetics - бессмысленно. В общем-то качество должно само за себя говорить и слухами расходиться. |
07.12.2016, 14:05 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
Да и собственно TRIM пока совсем не впечатляет. А хорошую самоклейку на мордочку заказать не проблема... И кстати зачем в доме что-то на стене. Управляйте с планшета, смартфона. |
07.12.2016, 15:00 | #38 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
А самоклейку... я скорее его бы разломал и экран черное стекло заменил бы.. Вот и интересуюсь, есть ли техническая возможность сего мероприятия. Самоклейка может колхозно выглядеть. Не айс. |
07.12.2016, 15:03 | #39 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
|
07.12.2016, 20:17 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
|
07.12.2016, 22:42 | #41 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
|
08.12.2016, 15:39 | #42 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
Только не так, как я , а поаккуратнее. __________________ BANNED |
08.12.2016, 17:52 | #43 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
|
08.12.2016, 23:29 | #44 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
Еще интересно, можно ли граф. интерфейс как-то разворачивать в SMArt?
Чтобы вертикально панель устанавливать? Или только использовать картинки, которые предварительно поворачивать в граф. редакторе? Речь не о переворачивании во время работы, понимаю что гироскопа нет. |
09.12.2016, 15:05 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2016, 16:03 | #46 |
Segnetics Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
|
11.12.2016, 20:41 | #47 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
А вот замечание коллеги о вентиляции уже аргумент. Плохо ему будет от вертикального расположения, есть у кого опыт такой эксплуатации? |
12.12.2016, 11:01 | #48 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
У меня на столе контроллер в "лежачем" положении (экраном вверх) не выключаясь сутками работает. Перегревов нет. Загружал процессор полностью, всё хорошо. У него вообще почти всё тепло через экран уходит. Но да, это не то же самое, что реальная эксплуатация на объекте, в щите, рядом с другим оборудованием и в жарком/влажном помещении.
А что касается пиктограмм - так там под ними ещё и светодиодные излучатели расположены. Кстати, очень удобные! Не замечал, чтобы показания датчиков "плавали" при вращении прибора 3D. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.12.2016, 11:10 | #49 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
Эх, мечтаю, фантазирую, а все будет зависеть от экрана в итоге, даст Сегнетикс такой вариант или нет(( |
12.12.2016, 11:24 | #50 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
Ну это примерно как я вас спрошу: "Как захватить Америку"? Вы можете в ответ развернуть целый план "Барбаросса-2" с полным ТЭО военных действий. Будет занимательно, но неосуществимо. http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2159 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 12.12.2016 в 16:40 |
12.12.2016, 19:27 | #51 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
А у вас приобести сломанный можно, но с целым экраном, чтоб понять смогу ли я культурно заколхозить ваши надписи? |
12.12.2016, 19:41 | #52 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.12.2016, 21:13 | #53 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
|
13.12.2016, 02:01 | #54 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
Можно посетить наше производство на Шкиперском протоке, и ознакомится с продукцией.
если что пишите на отдел продаж sales#segnetics.com Последний раз редактировалось Ruslangsm, 14.12.2016 в 00:34 |
12.01.2017, 00:36 | #55 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
На картинке вижу пункт ИК-порт. На триме есть возможность получать команды с ИК пульта, например, и обрабатывать их? Нет сейчас контроллера передо мной, прверить не могу, а в мануале не нашел(
|
12.01.2017, 11:48 | #56 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.01.2017, 12:17 | #57 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
Фотодиод к плате не припаян, а место есть и функционал есть? |
12.01.2017, 12:25 | #58 |
Segnetics Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
|
12.01.2017, 12:29 | #59 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.01.2017, 12:31 | #60 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приглядываюсь к Trim
А по поводу использования как комнатного контроллера, пока протестировать не могу, отдал трим на доработку. Вот и спршиваю, пока он разобран, может сам бы припаял этот фотодиод, если дело только в нем. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
TRIM 5 и шлюзы протоколов | HWAK | Связь с внешним миром | 2 | 05.07.2019 12:41 |
pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи) | tkforta | Вопросы о Pixel | 17 | 10.04.2018 16:33 |
Датчик СО2 в контроллере Trim (устаревшее) | Arsie | Библиотека | 0 | 19.10.2016 15:35 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |
Вопрос по быстродействию системы с головой Trim | Yogurt | Вопросы о Trim5 | 1 | 31.05.2016 08:50 |