подскажите что за деталь

мс 0211 01 1

SN: 144624
Изображения
Тип файла: jpg IMG20130401_001.jpg (473.7 Кбайт, 79 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 27.09.2013 в 13:58
indigo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 18:06   #2
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь!!!

Цитата:
Сообщение от indigo Посмотреть сообщение
подскажите что за деталь

мс 0211 01 1

SN: 144624
по обозначению ДИОД
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 18:08   #3
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь!!!

за остальными данными к Арсению
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 13:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь!!!

Цитата:
Сообщение от indigo Посмотреть сообщение
подскажите что за деталь

мс 0211 01 1

SN: 144624
PESD5V0S2BT

Можете просто отпаять, не заменяя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.10.2013 в 14:23
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024