|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.07.2013, 15:19 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Калибровка AIN`ов модуля MC.
Здравствуйте!
Реализуется проект на основе SMH 2G + MC с использованием аналоговых входов/выходов. Возникла проблема с "плавающими" значениями на входах и выходах. Каким образом возможно сделать калибровку AIN/AOUT? Насколько сильно плавают сигналы, если входы/выходы не откалиброваны? |
17.07.2013, 16:18 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Калибровка AIN`ов модуля MC.
Цитата:
Если у вас плавают и входы и выходы, то на 99.999% причину нужно искать либо в схеме вашего щита, либо в его монтаже. Конкретно - в проводе "сигнальной земли". Вот для примера: http://forum.segnetics.com/showthrea...FB%E3%E0%FE%F2 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбита калибровка экрана (проблема решена) | andre | Вопросы о SMH4 | 12 | 10.02.2021 10:46 |
Отказ модуля расширения 602 | yurec_nk | Вопросы о Pixel | 1 | 16.10.2018 14:52 |
Нужна карта памяти модуля ZC-16DI-8DO от SENECA | OBO | Примеры работы по Modbus | 4 | 19.03.2018 17:30 |
[СПб] Куплю 3 модуля Segnetics MR120 | mr.bug | Барахолка | 0 | 09.03.2017 16:35 |
Достаточно ли размера модуля памяти для сохранения проекта? | asen | Вопросы о Pixel | 5 | 07.10.2015 17:11 |