Здравствуйте.
После продолжительного стояния в дежурном режиме на экране Пикселя появились следующие сообщения см. фото
Как можете прокомментировать данную ситуацию.
После запуска все работает сбоев не наблюдается, ошибок нет.
Переключить питание не пробовал.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180109_103605.jpg (268.7 Кбайт, 202 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180109_103620.jpg (209.9 Кбайт, 158 просмотров)
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 20:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
После продолжительного стояния в дежурном режиме на экране Пикселя появились следующие сообщения см. фото
Как можете прокомментировать данную ситуацию.
После запуска все работает сбоев не наблюдается, ошибок нет.
Переключить питание не пробовал.
Похоже кто-то забыл изменить в журнале текст "Авария 23" на текст "G4 приток".

Аварии фильтров появляются с задержкой против ложных срабатываний при переходных процессах. Поэтому, я думаю, что этот фильтр у вас уже грязный и на его маностате напутаны НО/НЗ контакты переключателя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 21:23   #3
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Аварии фильтров появляются с задержкой против ложных срабатываний при переходных процессах. Поэтому, я думаю, что этот фильтр у вас уже грязный и на его маностате напутаны НО/НЗ контакты переключателя.[/QUOTE]

Спасибо. Понял от куда растут ноги.
Нужно проверить, поскольку многочисленные запуски не вызывали такой ошибки, может провод в обрыве.

Но все-таки аварии с номером 23 вроде не существует, поскольку в блоке формирующем код информации только 15 входов

Последний раз редактировалось Arsie, 11.01.2018 в 11:05
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 00:25   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Но все-таки аварии с номером 23 вроде не существует, поскольку в блоке формирующем код информации только 15 входов
А причём тут код информации? Сообщения журнала формируются по сигналу с другого блока и в стандартном варианте их 50.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 19:21   #5
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А причём тут код информации? Сообщения журнала формируются по сигналу с другого блока и в стандартном варианте их 50.
Хорошо, пусть формируется с другого блока. Поскольку при создании программы с использованием СМ конструктора эта ошибка никак не обозначена, то, значит, и не используется. От куда она взялась. На объекте три системы имеющие одинаковую конфигурацию. А авария 23 возникла только на одной.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.11.2022 в 17:22 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 19:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Хорошо, пусть формируется с другого блока. Поскольку при создании программы с использованием СМ конструктора эта ошибка никак не обозначена, то, значит, и не используется. От куда она взялась. На объекте три системы имеющие одинаковую конфигурацию. А авария 23 возникла только на одной.
Т.е., что на экране "G4 приток" вас никак не смутило?))

Я же написал первым же ответом: "Похоже кто-то забыл изменить в журнале текст "Авария 23" на текст "G4 приток"".

Одно из преимуществ наших контроллеров в целом и SMConstructor в частности, что программы можно дорабатывать. Нужно включить в контроллер "Блек-джек" - пожалуйста. Нужны танцовщицы - пожалуйста. Но это всё доработки, которых изначально в Конструкторах нет. Раз их нет, кто-то сделал программу Конструктором вентиляции и добавил туда фильтр притока грубой очистки. Одну надпись поменял, вторую забыл. Вот и все странности. Ваши вопросы нужно адресовать этому человеку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.01.2018 в 19:46
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 23:05   #7
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е., что на экране "G4 приток" вас никак не смутило?))

Я же написал первым же ответом: "Похоже кто-то забыл изменить в журнале текст "Авария 23" на текст "G4 приток"".

Одно из преимуществ наших контроллеров в целом и SMConstructor в частности, что программы можно дорабатывать. Нужно включить в контроллер "Блек-джек" - пожалуйста. Нужны танцовщицы - пожалуйста. Но это всё доработки, которых изначально в Конструкторах нет. Раз их нет, кто-то сделал программу Конструктором вентиляции и добавил туда фильтр притока грубой очистки. Одну надпись поменял, вторую забыл. Вот и все странности. Ваши вопросы нужно адресовать этому человеку.
Простите, я же написал, что авария 23 в программе не используется. За фильтр прошу прощения, сам же программировал и сам же забыл. Но номер этой аварии 7.
В журнале же никаких изменений сделано не было, за исключением удаления конкретизации фильтров приток или выт.
Фильтры в журнале имеют номера срок 17 и 18.
Поэтому мне и не понятно от куда взялась ошибка 23.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 00:10   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Простите, я же написал, что авария 23 в программе не используется. За фильтр прошу прощения, сам же программировал и сам же забыл. Но номер этой аварии 7.
В журнале же никаких изменений сделано не было, за исключением удаления конкретизации фильтров приток или выт.
Фильтры в журнале имеют номера срок 17 и 18.
Поэтому мне и не понятно от куда взялась ошибка 23.
Событие 23 в журнале появилось по срабатыванию прессостата фильтра 2 притока. Раз программировали вы, то вы сами же и подключили этот сигнал. Одновременно вы его вывели и на 7 вход макроса "Код информации".
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (132.3 Кбайт, 89 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 19:16   #9
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Событие 23 в журнале появилось по срабатыванию прессостата фильтра 2 притока. Раз программировали вы, то вы сами же и подключили этот сигнал. Одновременно вы его вывели и на 7 вход макроса "Код информации".
Да, я не спорю. Но почему именно 23? Как вычислить это событие, его номер. Где формируется номер события при аварии №7
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 19:31   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Да, я не спорю. Но почему именно 23? Как вычислить это событие, его номер. Где формируется номер события при аварии №7
Ну так на скриншоте же всё видно. связь проброшена, с события 23 на аварию 7.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 19:36   #11
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Ну так на скриншоте же всё видно. связь проброшена, с события 23 на аварию 7.
Спасибо. Я не там искал. Оказалось все просто.
Вопрос решен.

Последний раз редактировалось Goscha, 12.01.2018 в 19:52
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 20:52   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель (ничего странного)

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Но почему именно 23? Как вычислить это событие, его номер.
Я ж специально выделил на скрине связь по которой формируется запись в журнал.
Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Оказалось все просто.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 10:51   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Спасибо. Я не там искал. Оказалось все просто.
Вопрос решен.
Я же с самого начала писал, что в журнале текст забыли поменять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024