|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.08.2017, 18:35 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
После обновления не работает LAN (решено)
Обновил линукс и DEB из лоджика, после чего перестала работать LAN2, LAN1 не проверял. Лоджик трима не находит, пинга нет.
До обновления лань работала. Как лечить? |
30.08.2017, 18:39 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: После обновления не работает LAN
Возможно, что-то криво встало. deb-пакеты после переустановки linux дополнительно не нужно ставить, они все содержатся в ядре, которое вы загружаете при переустановке linux.
Попробуйте из системного меню переключить прибор в режим программирования и снова обновить операционную систему. Возможно, что-то не так встало. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
30.08.2017, 18:50 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: После обновления не работает LAN
|
31.08.2017, 11:11 | #4 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После обновления не работает LAN
После последнего обновления обнаружился еще один баг. Если снять и подать питание, панель не показывает заставку, сразу показывает тот экран, при котором произошло отключение питания, на нажатие клавиш не реагирует. Reset решает проблему, но после следующего отключения питания панель снова зависает. |
31.08.2017, 11:28 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: После обновления не работает LAN
А что значит "панель зависает" ? Как это наблюдается, что на экране, что с кнопками? Если можно - запишите видео с наглядной демонстрацией описанных проблем. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.08.2017, 11:53 | #6 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После обновления не работает LAN
Последовательность действий следующая: обновил ядро, зашел в системное меню. Находясь в системном меню отключаю питание (~220), затем подаю питание снова, появляется системное меню сразу. После этого экран не реагирует на прикосновения. Кнопки под экраном тоже не работают. Продолжительность отключения питания хоть на секунду, хоть на 1 минуту, результат не меняет. Если отключить и подать питание сразу после обновления ядра, то зайти в системное меню не удается, кнопки под экраном не работают. Экранные кнопки проекта тоже не работают. |
31.08.2017, 12:17 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: После обновления не работает LAN
То есть, если вы делаете так, то зависает 100%?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.08.2017, 12:24 | #8 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После обновления не работает LAN
После перезагрузки отваливается тач. В лоджике тоже не вижу реакции на нажатия кнопок. |
31.08.2017, 12:38 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: После обновления не работает LAN
Каким лоджиком обновляете контроллер?
Обновляете с форматированием? Напишите, пожалуйста, все версии ПО, которые фигурируют в системном меню. Это в "О системе" версия встроенного ПО, и в разделе "программы" версии всяких пакетов. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.08.2017, 13:03 | #10 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После обновления не работает LAN
S/n - 369096 Встроенное ПО - 170830-152958 almon, backlight, beeperg, factory-reset, ledd, libs, logix, modem, smwatch, sysmenu, virtkb - 170822 kernel - 4.1-170822 skipper - 170830 sqld - 170616 |
31.08.2017, 13:37 | #11 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: После обновления не работает LAN
Умеете работать по SSH?
Проведите, пожалуйста, следующий эксперимент: 1. Завешиваете тач-скрин 2. Подключаетесь по SSH 3. Пишете cat /dev/input/ts 4. Нажимаете пальцем на экран, должны появляться разнообразные символы в командной строке. Они у вас появляются, или ничего не происходит при касании экрана? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.08.2017, 13:46 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: После обновления не работает LAN
И по Lan2 вопрос. Когда включаете заведомо рабочий кабель, присоединённый к сети, светодиоды на разъёме мерцают или нет?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.08.2017, 14:11 | #13 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После обновления не работает LAN
|
31.08.2017, 14:13 | #14 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После обновления не работает LAN
|
31.08.2017, 14:15 | #15 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: После обновления не работает LAN
Не совсем. Проще всего сначала в лоджике создать проект для trim, указать подключение usb и ткнуть "тест связи". В появившемся окне будет ip-адрес контроллера по usb. Вот его и надо указывать в ssh соединении, порт 22. Логин root, пароль как в проекте, по умолчанию segnetics.
Ещё у путти есть глюк, если вы пишете русские буквы в логине - то стирать надо больше, чем вы написали. Лучше сразу писать английскими без ошибок. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.08.2017, 14:22 | #16 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После обновления не работает LAN
|
31.08.2017, 15:23 | #17 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: После обновления не работает LAN
Мы провели кое-какие исследования. На данный момент я могу вам предложить только работать (загружать проекты) через usb, и не включать режим suspend. В ближайшее время наши программисты подготовят какое-то решение. Скорее всего, нужно будет просто обновить панель очередным новым софтом, и все проблемы на этом закончатся (и lan2 и тачскрин).
Как появится информация - я напишу в эту тему. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.08.2017, 15:29 | #18 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После обновления не работает LAN
Ok. На данный момент проблема с сетью и тачем решилась после установки лоджика версии 3.27 и даунгрейдом прошивки из под него.
|
01.09.2017, 14:06 | #19 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: После обновления не работает LAN
Проблема исправлена в версии 3.28.0029. От туда надо обновлять ядро.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.09.2017, 15:23 | #20 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После обновления не работает LAN
Спасибо за оперативность, обе проблемы ушли.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не вводятся сетевые настройки после обновления ПО | kulepov | Вопросы о SMH-2G(i) | 1 | 03.10.2019 10:47 |
2gi - 485 - opc не работает помогите (решено) | kostkost | Связь с внешним миром | 22 | 13.06.2017 11:20 |
Контроллер работает при отключенном питании??? (решено) | Max2114 | Вопросы о Pixel | 9 | 13.05.2015 12:20 |
Изменение серийника SMH-2G после обновления ядра (решено) | partner | Вопросы о SMH-2G | 2 | 28.10.2014 18:21 |
Не работает сеть после загрузки проекта на Pixel через МП (модуль памяти) | max7222 | Вопросы о Pixel | 7 | 20.01.2014 17:24 |