|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.06.2017, 11:59 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Trim и Wi-Fi (проблема решена)
Здравствуйте.
Может я что-то делаю не так но у меня уже 2 Трима из 3 лежат на столе и не видят Wi-Fi сеть. Что я делаю: 1. Достаю НОВЫЙ трим из коробки и подключаю к нему питание (пробовал и 24 AC, и 24 DC, и 220 АС, и даже USB) 2. Вхожу в сервисное меню. 3. Вхожу в вкладку "сеть" 4. Вхожу в подвкладку WI-FI 5. Нажимаю кнопку "включить Wi-Fi" После чего происходит поиск сети и у одного из трех обнаруживается WiFi сеть, а у двух других нет. Пытаюсь нажать кнопку "Добавить Сеть" и это приводит к зависанию сервисного меню. Что я делаю не так с этим двумя контроллерами? PS. Предвижу вопросы про модель (4260-20-0) и серийный номер (420185). Серийный номер второго трим с неработающим Wi-Fi пока не доступен (но если нужен, то могу "достать" и написать). |
21.06.2017, 12:04 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)
Вероятно, у вас старое ядро в них прошито. Подключите микро-усб и загрузите из лоджика новое ядро. Лоджик тоже новый должен быть.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.06.2017, 12:25 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)
Цитата:
Ко мне пришло 2 контроллера одной партией и один из них без проблем видит wi-fi а второй то нет. Или у вас на заводе лью прошивку ядра какую попало? ЗЫ. Сейчас попробую обновить прошивку ядра. смлоджик только что обновил |
|
21.06.2017, 12:28 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)
Давайте сначала разберёмся, что случилось, а потом будем думать, кого ругать и за что ругать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2017, 12:36 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)
Обновление ядра помогло. Спасибо за оперативный ответ.
|
21.06.2017, 12:37 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)
Купленные одновременно контроллеры ничего не могут гарантировать, особенно если куплены они у партнёров, так как у партнёров они могут лежать месяцами. Общая рекомендация - обновляться после покупки.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.06.2017, 12:44 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)
Так куплены напрямую у сегнетикс. Мы крайне редко обращаемся к посредникам, т.к. имеем небольшой запас на складе, а если и обращаемся, то по крайней нужде (когда контроллер нужен "вчера" (такое один раз было с тримом)).
|
21.06.2017, 12:48 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)
Цитата:
Похоже на стенде забыли обновить софт, который он загружает после успешного тестирования. А тот контроллер, что изначально работал, похоже допроверялся "руками" из-за выпадения одного из параметров при автоматическом тестировании. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|