После увеличения тока в цепи AOUT до 3 мА срабатывает защита. Подскажите простенькую схему на транзисторе (или на стабилизаторе типа КР142ЕН12 ?), которая позволит подключать к AOUT нагрузку до примерно 50 мА.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 11:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: нагрузочная способность AOUT модуля МС

Цитата
Сообщение от dima
После увеличения тока в цепи AOUT до 3 мА срабатывает защита. Подскажите простенькую схему на транзисторе (или на стабилизаторе типа КР142ЕН12 ?), которая позволит подключать к AOUT нагрузку до примерно 50 мА.
Распишите вашу задачу, пожалуйста. Зачем вам 50 мА? Откуда этот ток взять, т.е. что является источником питания? И т.д.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 12:09   #3
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: нагрузочная способность AOUT модуля МС

Цитата:
Сообщение от Arsie
Распишите вашу задачу, пожалуйста. Зачем вам 50 мА? Откуда этот ток взять, т.е. что является источником питания? И т.д.
Суть проблемы такова: есть частотник, который управляется напряжением 0...10в. Периодически он глючит: резко уменьшается входное сопротивление, в результате чего увеличивается ток во входной цепи и срабатывает защита в МС. Берем более мощный источник питания- батарейку "крона" 9в и подключаем ко входу 0...10 частотника и он начинает работать. Замеряем ток при подключенной батарейке- в ряде случаев он больше 3 мА, а иногда и нет. Отключаем батарейку, подключаем аналоговый выход МС к частотнику- все работает до следующего глюка, и так много раз... Заменить частотник пока нет возможности, вот и решили умощнить выход МС. В качестве источника питания усилителя предполагается использовать источник питания =24в.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 12:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: нагрузочная способность AOUT модуля МС

Цитата
Сообщение от dima
Суть проблемы такова: есть частотник, который управляется напряжением 0...10в. Периодически он глючит: резко уменьшается входное сопротивление, в результате чего увеличивается ток во входной цепи и срабатывает защита в МС. Берем более мощный источник питания- батарейку "крона" 9в и подключаем ко входу 0...10 частотника и он начинает работать. Замеряем ток при подключенной батарейке- в ряде случаев он больше 3 мА, а иногда и нет. Отключаем батарейку, подключаем аналоговый выход МС к частотнику- все работает до следующего глюка, и так много раз... Заменить частотник пока нет возможности, вот и решили умощнить выход МС. В качестве источника питания усилителя предполагается использовать источник питания =24в.
Ясно. Эмиттерный повторитель.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 15:41   #5
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увеличить нагрузочную способность AOUT модуля МС

Ну собственно, вот схема. Питание схемы 24 VDC соответственно.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Усилитель.png
Просмотров: 181
Размер:  5.2 Кбайт  
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 12:32   #6
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увеличить нагрузочную способность AOUT модуля МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Две LM-ки, убиться можно

Какой ток выходной обещают?
Как показали испытания до 50 мА.
На объекте выяснилось что при сигнале 10 В ток 43 мА, так что получилось кокраз.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC ress Форум Segnetics 24 17.12.2013 17:53


Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023