|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.10.2023, 18:19 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
в новые лоджики, с полем в вебаминке, где можно написать название контроллера - наверное такое же надо завести в самом лоджике, а то при каждой загрузке проекта записанное обнуляется
|
11.10.2023, 15:16 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Есть ли какая нибудь информация по выше описанной проблеме.
__________________ Саня |
19.10.2023, 13:38 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
вот такую странность обнаружил
есть слейв 61 адрес. опрос - по входу синхро вход в проекте вообще отключен а в логах запросы к нему есть это косяк или фича? Последний раз редактировалось Arsie, 19.10.2023 в 15:50 |
19.10.2023, 14:21 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
p.s.
я уже и физически удалил карту этого слейва, перезагрузил плк - а запросы на него все равно идут |
19.10.2023, 16:59 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
В чем причина?
|
19.10.2023, 18:24 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
на линии висит пиксель со старым проектом и долбит в тот же слейв
но это ерунда, я тут на более прикольную штуку наткнулся есть китайский модуль 2di+2do работал, горя не знал а тут вдруг смотрю - нет связи, место не критичное, ну нет и нет, потом смотрю - о, появилась. думал, ну контакт где-то хреновый отложил решение проблемы в дальний угол. но наблюдал - то появится, то отвалится. сегодня полез разбираться - гля, бп сдох. да емае, снял, на стол, включаю - работает. ровно 24В держит. обратно ставлю - включаю. завелся. в модуле релюхи клацнули - бп потух. передергиваю питание - толку нет. в итоге что - в бп подздохла токовая. релюхи щелкнут - бп в защиту. сколько-то тупит в ней, потом сам перезапускается и какое-то время пашет нормально, потом опять - бац, и потух. вот такая веселуха. хорошо все рядом, а не где-то на объекте. |
19.10.2023, 19:36 | #38 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
А сколько пусконаладчиков в техподдержке, которые говорят, что питание в норме, а как пуск дашь, всё тухнет. Дня 2-3 иногда уходит донести все напруги промерять.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.10.2023, 20:30 | #39 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
на китайца, на сопли-проводки, на сопли-клеммники, на косяки в программе, на косяки контроллера... и т.д. оно жежь ведь иногда включается и связь появляется! |
|
14.02.2024, 13:49 | #40 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
В последних версиях лоджика сломалась отладка, при изменении дискретного сигнала на входе блока самопроизвольно изменяются сигналы на соседних блоках.
Видео бага P.S. Сейчас скачал версию 3.34.0300 отформатировал контроллер, в ней всё так же повторяется. |
14.02.2024, 14:00 | #41 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.02.2024, 14:05 | #42 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
|
14.02.2024, 14:16 | #43 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
На ваш взгляд, как мне реагировать дальше на вашу информацию? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.02.2024, 14:24 | #44 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Вы посмотрели видео? я меняю значение на входе блока OR (2) и совместно с ним самопроизвольно меняется значение на блоке AND (1) in1 - в моём понимании оно не должно так работать.
Пофиксить баг, чтобы значения менялись только там где я их ввожу, а не рандомно на любом блоке на поляне |
14.02.2024, 14:26 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Поясните, пожалуйста, как можно пофиксить баг, который не проявляется на наших компах? Что именно фиксить? Мы готовы фиксить, скажите только где именно нужно исправлять.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.02.2024, 14:30 | #46 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
|
14.02.2024, 14:31 | #47 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Полезная инфа. Какая у вас операционка?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.02.2024, 14:34 | #48 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
1. Накидать блоки на поляну 2. Установить тип компоновки - Рабочая 3. F7 (загрузка проекта в контроллер) 4. F5 (подключение с отладкой) У меня это повторяется в такой последовательности на 2 ноутбуках и с 2-мя разными матриксами |
|
14.02.2024, 14:34 | #49 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Приложил
|
14.02.2024, 14:37 | #50 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
|
14.02.2024, 14:42 | #51 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Вот в пошаговой отладке
https://youtu.be/8CgveeZKfG0 |
14.02.2024, 14:56 | #52 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
27.02.2024, 20:39 | #53 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Интересно, а это только у меня такое?
Постоянно запускается второй экземпляр Лоджика. Думал без проводная клава и мышь логитеч глючит, но сейчас подключил дрогой комплект, все повторяется. С другими программами не замечено второго запуска. Кто подскажет куда копать, что смотреть? |
28.02.2024, 10:13 | #54 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
В диспетчере задач посмотрите, иногда при закрытии лоджика он там остается.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
28.02.2024, 11:26 | #55 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
28.02.2024, 17:44 | #56 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
Просто Лоджик. пустой. |
|
28.02.2024, 17:47 | #57 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Значит кто-то или что-то запускает лоджик второй раз
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.02.2024, 19:01 | #58 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
|
28.02.2024, 19:14 | #59 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Хз. может есть какая-то программа-монитор, что когда кого запускает. Я не в курсе, если честно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.02.2024, 23:38 | #60 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
Запустил лоджик, час полтора второго запуска нет. накидал блоков на поляну, все норм. Открыл свой проект (просто открыт в фоне), и понеслось. повторный лоджик открывается каждые 5 минут. Автосохранение в программе стоит 5 минут. Автосохранение поменял на 2 минуты, автозапуски соответственно также участились каждые 2 минуты. |
|