|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.05.2015, 13:53 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Искажения на аналоговых входах МС
Проблема заключается в том, что через некоторое время работы вентустановки (от нескольких минут до нескольких дней) показания датчиков температуры (РТ1000 - 4 шт.) начинают снижаться и в течение 5-10 сек. выходят за пределы допустимого диапазона и перестают изменяться (отслеживаю показания датчиков через SMLogix, подключившись к контроллеру в режиме отладки), после чего вентустановка останавливается по аварии и возобновить её работу можно только отключив питание контроллера.
Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2015 в 17:29 |
06.05.2015, 18:10 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 129
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы аналоговых входов МС
Цитата:
Вызывает аппаратное "зависание" мультиплексора в полуоткрытом состоянии. Вот так вот тупо ключевые транзисторы "полупробиваются" вплоть до отключения питания. Лечится как обычно - грамотной разводкой кабелей, экранированием и нормальной "землёй". 300В на входе - всё же перебор. Если используете двупроводку, то соедините EXC и AIN перемычкой. Помехоподавление модуля улучшится вдвое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.05.2015, 18:25 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы аналоговых входов МС
Спасибо, буду копать в этом направлении.
|