|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.12.2017, 15:23 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
МС модуль
Подскажите. Модуль просто железо или у него контроллер то же программируется ? Перестал видеть датчики по входам EXC0 EXC1 EXC2.
Произошло после выхода из строя блока питания 24в ( повзрывались емкостя , напряжение гуляло долго , недели две ) . |
08.12.2017, 15:51 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: МС модуль
Там есть свой контроллер, но он программируется на заводе, и у пользователей нет никакого способа на его работу повлиять из программ.
Вам следует повести диагностику: подключить к этому же контроллеру другой МС, либо этот МС на другой контроллер и посмотреть адекватность работы аналоговых входов. Так вы узнаете, кто виноват. Тут либо у контроллера проблемы, либо у самого модуля. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.12.2017, 16:49 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: МС модуль
Неисправен сам МС . Вопрос был в том , что если его купить новый , надо ли отдельно программировать назначения входов/выходов , или достаточно просто установить .
|
08.12.2017, 16:53 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: МС модуль
Достаточно просто установить. Даже на контроллере ничего нажимать не придётся. Вы просто меняете на такой же и система продолжает работу как раньше.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.12.2017, 07:50 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: МС модуль
Спасибо.Я так и сделал.Снял с ненужной системы.
|