|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.03.2023, 17:36 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Связь с ПЧ и период опроса переменных
Подскажите, как лучше?
При составлении карты памяти по умолчанию период опроса переменной стоит 100 мс. Такой вопрос, при записи команды в ПЧ ( задание скорости или команда пуск\стоп) - есть ли смысл ставить период опроса 0 и записывать при изменении, или забить и оставить цикличный опрос по умолчанию? |
28.03.2023, 18:04 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.03.2023, 18:19 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
Цитата:
Например, я хочу из меню контроллера задавать время разгона\торможения. Соответственно, это пишется в энергонезависимую память ПЧ ( во всяком случае эти параметры сохраняются после выключения питания в ПЧ). Но задам я их в контроллере один раз, а в память пч эта переменная будет записыватся с периодом опроса. Вот и думаю, не лучше ли один раз заморочится, но так, чтобы запись в пч происходила только при изменении параметра? |
|
28.03.2023, 18:30 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
Эти данные точно стоит писать только при изменении.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
28.03.2023, 18:55 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
Цитата:
в пч ресурс епрома крайне низкий. я уже напарывался как-то. |
|
29.03.2023, 04:55 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
29.03.2023, 06:52 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
я вообще не понимаю, нахрена это все?
ну рулишь ты пч по модбасу, ну и рули им всем, в т.ч. и частотой - с какой надо скоростью, с такой и разгоняй |
29.03.2023, 20:58 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
Чтобы избежать цикличной записи переменной в ПЧ. Нахрена каждые 100 мсек подавать команду пуск ПЧ, который уже работает?
В общем, для себя решил все переменные R\W передавать только при ее изменении. Гемороя не много, зато голова не болит, в какую память они там в ПЧ пишутся. |
30.03.2023, 07:45 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
Убедитесь, что частотник позволяет читать регистры, через которые ему задается команда и скорость. Бывают ПЧ, у которых эти регистры только на запись.
|
30.03.2023, 10:01 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
Цитата:
но не всегда. |
|
31.03.2023, 00:24 | #11 | ||
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
Цитата:
Цитата:
|
||
31.03.2023, 09:20 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Связь с ПЧ и период опроса переменных
регистры для записи не обязаны читаться. такое не то чтоб часто, но встречается.
это раз. ну и два. бывает так что на запись все работает чудесненько, а чтение идёт через раз, да не каждый раз. |