Arsie, можно ли использовать Ваши контроллеры в системах автоматизации дымоудаления? Здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37587 была дискуссия по поводу возможности использования контроллеров. Один из участников дал совет спросить у производителя, вот я и спрашиваю.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 14:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование контроллеров в системах ДУ

Цитата:
Сообщение от New
Arsie, можно ли использовать Ваши контроллеры в системах автоматизации дымоудаления? Здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37587 была дискуссия по поводу возможности использования контроллеров. Один из участников дал совет спросить у производителя, вот я и спрашиваю.
Можно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 09:20   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование контроллеров в системах ДУ

Можно, потому что сертификация по НПБ 75-98 в этом случае не требуется или потому что у контроллеров есть этот сертификат?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 10:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование контроллеров в системах ДУ

Цитата:
Сообщение от New
Можно, потому что сертификация по НПБ 75-98 в этом случае не требуется или потому что у контроллеров есть этот сертификат?
Использовать можно, а применять - нельзя. Именно из-за отсутствия сертификата.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 11:05   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование контроллеров в системах ДУ

То есть я не могу применить контроллер в щите управления вентиляторами ДУ в качестве реле задержки пуска вентиляторов и контроля их работы?
А получение сертификата не планируется в ближайшее время?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 11:17   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование контроллеров в системах ДУ

Цитата:
Сообщение от New
То есть я не могу применить контроллер в щите управления вентиляторами ДУ в качестве реле задержки пуска вентиляторов и контроля их работы?
А получение сертификата не планируется в ближайшее время?
Я, если честно, не владею тонкостями нормативной документации. Но вроде как сертификата требует только приёмная аппаратура.

Управляющая аппаратура вроде как сертификации не требует, иначе бы пришлось сертифицировать и кнопки и релюхи и пускатели и даже провода и клеммы, по которым идёт ток к двигателям вентиляторов. Сами вентиляторы, кстати, тоже

Вот как-то так. Но повторюсь: я не спец в этом, могу заблуждаться. Там всё как-то расплывчато.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 11:23   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование контроллеров в системах ДУ

Цитата:
Сообщение от Arsie
Я, если честно, не владею тонкостями нормативной документации. Но вроде как сертификата требует только приёмная аппаратура.

Управляющая аппаратура вроде как сертификации не требует, иначе бы пришлось сертифицировать и кнопки и релюхи и пускатели и даже провода и клеммы, по которым идёт ток к двигателям вентиляторов. Сами вентиляторы, кстати, тоже

Вот как-то так. Но повторюсь: я не спец в этом, могу заблуждаться. Там всё как-то расплывчато.


.
Вот в том-то и проблема, что всё расплывчато. Спасибо за ответы.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 15:58   #8
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование контроллеров в системах ДУ

Цитата:
Сообщение от New
Можно, потому что сертификация по НПБ 75-98 в этом случае не требуется или потому что у контроллеров есть этот сертификат?
А где написано, что вообще требуется "сертификация по НПБ 75-98"?
Если нигде не написано, то и сертификация не требуется.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 22:50   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование контроллеров в системах ДУ

Цитата:
Сообщение от SMH
А где написано, что вообще требуется "сертификация по НПБ 75-98"?
Если нигде не написано, то и сертификация не требуется.
Да кто ж его знает . Наших ГОСТов, СНиПов, НПБ и т.д. столько наплодили, может где-то и написано. А проект очень большой, проблемы с пожарниками не нужны.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024