По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Это недокументированные блоки. Встречаются в конструкторских программах. Если опыта мало, лучше их не использовать. Особенно for-endfor.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 11:10   #32
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Лучше их вообще не использовать, если хватает ресурсов контроллера для выполнения программы с обычными блоками.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 11:22   #33
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
SMH4 уже отгружаются. Цена один в один как у SMH2Gi.
А по прайсу вроде разная?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 11:30   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А по прайсу вроде разная?
sales()segnetics.com


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 12:49   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Мне тут вспомнился один разговор с заказчиком некоторое время назад... Когда стартовала программа импортозамещения на государственных объектах. Мы там тягались с представителем одного из импортных производителей ПЛК. Так вот одним из наших аргументов были санкции и то, что контроллеры сегнетикс отечественные и не попадут под санкции. На что мне ответил этот самый представитель что гораздо меньше вероятности того что под санкции попадут готовые изделия в виде контроллеров, чем комплектующие для изготовления ПЛК (к примеру, процессоры). Я тогда над этим посмеялся. Оказывается что зря.
На самом деле, возможно не зря) Под санкции сейчас попало всё, что умеет современную криптографию. Так что если импортный ПЛК достаточно современен или просто мощный, то он теперь тоже под санкциями.

По-моему, главный аргумент в импортозамещении - это добавленная стоимость, которая формируется на территории РФ, а не территории "вероятного противника"))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 13:20   #36
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

А SMH2G еще производится? Или в новые проекты лучше закладывать SMH4 ?
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 14:40   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
А SMH2G еще производится? Или в новые проекты лучше закладывать SMH4 ?
Это совсем другой контроллер на совсем другой элементной базе. Его процессор не поддерживает шифрование и не попадает под санкции.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 20:58   #38
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Это недокументированные блоки. Встречаются в конструкторских программах. Если опыта мало, лучше их не использовать. Особенно for-endfor.
Это редкие животные. Встречаются в диких лесах Куала Лумпура. В сыром виде лучше не употреблять. Особенно со слабым желудком
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 16:19   #39
AlexS
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Нашел в закромах списания оборудования спаленый 2gi. При разборе увидел сгоревший вход питания, причем выгорание было такой силы, что выгорела дорожка. Нельзя ли отдельно купить эту основную плату ?
AlexS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 16:37   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от AlexS Посмотреть сообщение
Нашел в закромах списания оборудования спаленый 2gi. При разборе увидел сгоревший вход питания, причем выгорание было такой силы, что выгорела дорожка. Нельзя ли отдельно купить эту основную плату ?
Не знаю, манагеров нужно спрашивать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 17:05   #41
AlexS
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не знаю, манагеров нужно спрашивать.
напрямую им написать ?
AlexS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 17:11   #42
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от AlexS Посмотреть сообщение
напрямую им написать ?
Да, контакты на сайте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024