|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.07.2016, 13:37 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не влезает большой проект в контроллер (решено)
Имеется новый (только из упаковки) безкорпусной SMH2010-4312-04-00. Установил его в корпус вместо SMH2010-3322-01-5.
Пытаюсь залить базовую конструкторскую программу (водяной каллорифер + парогенератор + ПЧ на притоке) в контроллер, выдает ошибку: "Ошибка загрузки строковых констант. Недостаточно памяти для проекта". Контроллер в "Диагностика и поиск" без проблем находится и меняются адреса. Что мне сейчас делать, чтобы залить программу? |
25.07.2016, 14:04 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Помогите записать проект в контроллер
Возможно причина в этом:
SMH-2010-xxxx-04 1700 блоков ФБД SMH-2010-xxxx-01 3000 блоков ФБД __________________ RTFM |
25.07.2016, 14:22 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помогите записать проект в контроллер
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.07.2016, 14:43 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите записать проект в контроллер
Цитата:
(3040 блоков ФБД) и программа без проблем залилась. И что тогда делать? Можно ли убрать эту поддержку модемов? |
|
25.07.2016, 14:57 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помогите записать проект в контроллер
Да, конечно. Сменив "ядро" контроллера. Подробности в РЭ, ядра на файл-сервере.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.11.2017, 16:20 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)
Та-же ошибка при загрузке поекта в smh2010-1321-01-5. Что я делаю не так? Проект на 1561 fbd. Только что залил в один контроллер ее. А в трех последующих "ошибка загрузки строковых констант. Недостаточно памяти для проекта"
|
08.11.2017, 17:03 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)
Цитата:
И напишите версию используемого SMLogix. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.11.2017, 17:57 | #8 |
Новичок
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)
Версия Logix 3.27.0457
|
09.11.2017, 11:49 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)
Попробуйте создать пустой проект и вытащить на поляну 1 блок "GSM MODEM" и загрузить проект. Если загрузится без ошибок - значит у вас модемное ядро и надо перепрошивать на обычное, которое вмещает больше блоков.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
15.11.2017, 21:20 | #10 |
Новичок
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)
Не знаю какая связь, но все контроллеры прошились только при подключении внешего RPS, а вот от встроенного в щит не шились с ошибкой описанной выше. Вообщем полтергейст.
|
16.11.2017, 09:37 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)
Значит качество источника питания, "встроенного в щит", можно характеризовать словом "отстой".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.11.2017, 23:23 | #12 |
Новичок
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)
|
23.11.2017, 12:21 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не влезает большой проект в контроллер (решено)
Значит есть проблемы в схеме шкафа. Где-то сигнальные земли разведены не так. То ли по проекту, то ли по монтажу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |