прошу помощи заменил контроллер на SMH2010 закинул ядро но терминал не запускаеться на экране черные квадраты
ozbran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 13:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: разъем ХР, ХР2

Цитата:
Сообщение от ozbran Посмотреть сообщение
прошу помощи заменил контроллер на SMH2010 закинул ядро но терминал не запускаеться на экране черные квадраты
Не нужно было стирать настройку fuses.

Выставляйте их по скрину из описания программатора PD-80: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 10:00   #3
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Заменил ядро, на экране чёрные квадраты (решено)

Доброго времени суток, монтажники при работе скорее всего подали неправильно питание на контроллер(конкретная причина выясняется); при подаче питания на дисплее появляется вот это.

При попытке записи программы в контроллер через SMLogix, выдаётся сообщение что контроллер не найден. Как лечить, если это вообще поддаётся лечению?
Изображения
Тип файла: jpg damaged SMH.jpg (288.3 Кбайт, 61 просмотров)
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 10:04   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Заменил ядро, на экране чёрные квадраты (решено)

Попытайтесь обновиться. Вам нужен программатор для avr. В руководстве есть нужная вам информация.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 11:22   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Заменил ядро, на экране чёрные квадраты (решено)

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, монтажники при работе скорее всего подали неправильно питание на контроллер(конкретная причина выясняется); при подаче питания на дисплее появляется вот это.

При попытке записи программы в контроллер через SMLogix, выдаётся сообщение что контроллер не найден. Как лечить, если это вообще поддаётся лечению?
Попробуйте открутить заднюю крышку и вытащить батарейку из контроллера. Делайте это при выключенном питании.

Если поможет, обратно батарейку устанавливайте при включенном питании.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024