Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.07.2015, 07:05   #1
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Чёрная полоса на дисплее (решено)

При выключении питания, на уже неподсвеченном экране контроллера 2G появляется горизонтальная чёрная полоса в 1 или 2 пикселя толщиной. Может появляться как ровно посередине экране, так и смещенной выше (примерно 1/3 экрана над полосой и 2/3 под полосой), так и смещённой ниже, так же на 1/3. А может и не появляться вообще.

Что означает эта полоса? То же самое как в 2010 было 2 полосы при выключении, информирующие о ещё слишком высоком заряде батареи или наоборот о её разряженности?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 12:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чёрная полоса

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
При выключении питания, на уже неподсвеченном экране контроллера 2G появляется горизонтальная чёрная полоса в 1 или 2 пикселя толщиной. Может появляться как ровно посередине экране, так и смещенной выше (примерно 1/3 экрана над полосой и 2/3 под полосой), так и смещённой ниже, так же на 1/3. А может и не появляться вообще.

Что означает эта полоса?
Это ёмкостное открывание ключей уже обесточенного контроллера дисплея. Бывает при крайне сильных ЭМ или ЭС помехах. Эта полоса исчезает при последующем включении контроллера? Если да, то всё нормально, никаких причин волноваться нет.

Быть может это и ответ, почему у вас глючит лоджик.



Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
То же самое как в 2010 было 2 полосы при выключении, информирующие о ещё слишком высоком заряде батареи или наоборот о её разряженности?
SMH2010 не умеет определять заряд батареи в принципе. Если полосы возникали при выключении - это то же самое открывание ключей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 13:01   #3
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чёрная полоса

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это ёмкостное открывание ключей уже обесточенного контроллера дисплея. Бывает при крайне сильных ЭМ или ЭС помехах. Эта полоса исчезает при последующем включении контроллера? Если да, то всё нормально, никаких причин волноваться нет.
Помехи... надо будет изучать этот вопрос, спасибо.

При последующем включении контроллера экран несколько секунд просто белый, дальше загружается экран моей программы, полосы не возникает. Но при выключении - снова есть, хотя программу на исполнение не запускал, т.е. ни одно реле и ни одно оптореле программа не включала.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 13:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чёрная полоса

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Помехи... надо будет изучать этот вопрос, спасибо.

При последующем включении контроллера экран несколько секунд просто белый, дальше загружается экран моей программы, полосы не возникает. Но при выключении - снова есть, хотя программу на исполнение не запускал, т.е. ни одно реле и ни одно оптореле программа не включала.
Белый - всё правильно. Контроллер дисплея запустился, ключи включились, жидкие кристаллы повернулись на нужный угол.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024