|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.07.2013, 13:19 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
связь панели brainchild и pixel master
Добрый день, имеется проблемка: есть панель brainchild и контроллер pixel в роли мастера...принимать булевые сигнали с коетроллера получилось(с контроллера регистр 00001-в панели читает 000002)...а вот отослать сигнал с панели не получается...такая же проблема и с аналоговыми переменными. Может кто нить сталкивался с такой проблемкой?
|
15.07.2013, 13:53 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Цитата:
|
|
15.07.2013, 14:02 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
|
15.07.2013, 14:04 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Цитата:
Если Пиксель является мастером, то это он и только он записывает данные на панель. И это именно он читает данные с панели. Никаких "панель отсылает", никаких "принять с контроллера". Панель ничего отослать не может, кроме ответа Пикселю "слушаю, мой господин, и повинуюсь". Ну и как вам правильно посоветовали - если чтение даташитов не помогает, то изучение формата фрейма modbus и прослушка линии связи даст чёткий ответ, что происходит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.07.2013, 14:05 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.07.2013, 14:36 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Извиняюсь за неправильное изречение мыслей,но суть в том,что в программе вроде все правильно делаю...ставлю булевый блок r/w,указываю верные регистры,а связь получается односторонняя(
|
15.07.2013, 14:53 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.07.2013, 15:44 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Предлагаю Вам сбросить пример программы. И какие регистры панели пишите/читаете... думаю так быстрее получится...
|
15.07.2013, 20:55 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
вот такая заготовочка, чтобы понять общую суть:"авария",температура и "лампа вкл" отображаются на панели...."принВЛКлампы" - сигнал с кнопки панели на включение лампочки
Последний раз редактировалось 4ertjaga_88, 15.07.2013 в 21:12 |
16.07.2013, 17:53 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Пробовал связать с панелью beijer-контакт есть,правда там адресация тоже с 0, прибавлять к регистру единицу не нужно...
|
17.07.2013, 11:34 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Вот так работает?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.07.2013, 18:05 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
|
18.07.2013, 00:29 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Да, панель не трогайте.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.07.2013, 12:08 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
|
18.07.2013, 12:11 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Я давал ссылку, где все эти "чудеса" расписаны как для ребёнка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.07.2013, 13:52 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Получается,что регистр 400001для панели я записал в контроллере регистром 00000, а как быТь с 400002? 00001 не подходит..
|
18.07.2013, 14:17 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь панели slave и pixel master
Вопрос отпал))
|