Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.04.2023, 11:41   #1
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Медленно работает аналоговый выход (решено)

Добрый день.

ПЛК Matrix-1021-70-0, подключено 3 модуля MRL-2100-10-0 и панель оператора по ModBus. Управляет всё это заданием скорости частотных преобразователей по 0 - 10В. По ModBus нельзя, частотники все разношерстные и меняются на то что есть под рукой. Задание с потенциометра, подключенного к AI1.
Проблема в том, что очень медленно отрабатывают аналоговые выходы на плк, в то время как на модулях проблем нет. В SMLogix тоже всё в норме, настроек аналоговых выходов не нашел. Проблема именно с выходами ПЛК. Есть еще интересная особенность. Если, например, увеличить выход на максимум, потом убавить до середины, снова на максимум и убавить на ноль, то выходы ПЛК будут отрабатывать всё тоже самое, но очень медленно и как бы ступенчато (скорость изменения тоже не стабильна). При этом получается, что выход уже должен быть на нуле, а он еще на середину снижется. А потом снова подниматься будет, отрабатывая задающее воздействие. В итоге отрабатывает все изменения но с огромной задержкой.
Т.к. ПЛК смонтирован в существующем пульте (модернизируем оборудование), и возможны помехи, пробовал подгрузить входы ПЧ резистором на 15кОм, установил отдельный источник питания, перекладывал провода внутри пульта. результата никакого. Решилось только переключением выходов с ПЛК на модуль.
Помогите, пожалуйста разобраться в проблеме, т.к. в планах подключить еще 2 частотника, которых еще физически нет, но в программе уже прописаны, и теперь для них места нет.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 12:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста разобраться в проблеме
Схемотехника всех входов и выходов на Matrix, FMR и MRL идентичны. Скорости работы также идентичны.

Вам нужно отключить все провода от аналоговах выходов и сравнить скорости в свободном состоянии. Если идентичны, проблема внешняя (или уже внутренняя - что-то подгорело), если разные, то будем разбираться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 12:09   #3
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Пробовал откинуть 1 выход, и на его место воткнул мультиметр. Отрабатывает точно также. Перекинул на соседний модуль, просто выдернул клеммник с Матрикса и воткнул в МРЛ, распиновка одинакова. Больше ничего не делал. Всё заработало как надо.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 12:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Пробовал откинуть 1 выход, и на его место воткнул мультиметр. Отрабатывает точно также.
Также медленно? В программе оба выхода запараллелены?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 12:14   #5
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

И вот по поводу "что-то подгорело". Отрабатывает то Матрикс всё как надо, но очень медленно. И самое интересное, если покрутить задание туда-сюда, то Матрикс все изменения отработает, как будто запоминает. На мой взгляд проблема не аппаратная.
Может нужно где-то что-то посмотреть - сообщить? Просто завтра я уже уезжаю и буду за 4000 км.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Также медленно? В программе оба выхода запараллелены?
Так же медленно.
Выходы не запараллелены, к каждому выходу свой расчетный коэффициент от задания.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 12:17   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Выходы не запараллелены, к каждому выходу свой расчетный коэффициент от задания.
Нужно запараллелить. Эксперимент должен быть чистым.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 12:23   #7
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно запараллелить. Эксперимент должен быть чистым.
В смысле выход на Матриксе и выход на МРЛ и посмотреть как они себя ведут в одинаковых условиях?

Так я это и сделал. Я же просто переназначил выходы с Матрикса на МРЛ и перекинул клеммник.

Но сделать попробую. Просто сегодня уже производство идет.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 12:40   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Так я это и сделал. Я же просто переназначил выходы с Матрикса на МРЛ и перекинул клеммник.
Зелёненькие выходы в программе должны "запитываться" от единого источника.


Вложение 11630


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:34
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 16:33   #9
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Провел эксперимент. Пришлось ждать технологическую остановку.

Программно запараллелил все 4 аналоговых выхода Матрикса и 1 выход МРЛ. Подключил 2 мультиметра. Всё как и описывал выше.

Записал видео. Получилось 409 МБайт. Могу скинуть куда-нибудь.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:34
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 16:39   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Записал видео. Получилось 409 МБайт. Могу скинуть куда-нибудь.
Найн!


Теперь прозвоните сопротивление между клеммой N контроллера и клеммой аналоговой земли.

Светодиод питания каким цветом светится?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 18:55   #11
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Светодиод питания зеленый. Ошибок на контроллере нет.
Сопротивление между клеммой N питания и общей клеммой аналоговых выходов = 0.

Если возникают такие вопросы, значит, вероятно, есть какие-то предположения? Просто я сейчас в командировке в другом городе. Завтра домой. Максимум завтра с утра пару часов будет на эксперименты, если прям с утра начать. Иначе агрегат запустят и больше ничего не успею.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 23:34   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Светодиод питания зеленый. Ошибок на контроллере нет.
Сопротивление между клеммой N питания и общей клеммой аналоговых выходов = 0.

Если возникают такие вопросы, значит, вероятно, есть какие-то предположения? Просто я сейчас в командировке в другом городе. Завтра домой. Максимум завтра с утра пару часов будет на эксперименты, если прям с утра начать. Иначе агрегат запустят и больше ничего не успею.
С виду всё хорошо. Поэтому давайте исправлять софт. Вам нужно отформатировать контроллер и залить программу заново. Всё это в свежем лоджике.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.04.2023, 10:20   #13
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Доброе утро.
Отформатировал Матрикс. Стало лучше, но до быстродействия МРЛов не дотягивает. Задержка осталась, но не как раньше по 30 секунд. Сейчас 1 - 2 сек. В целом работать можно.

Обновил ПО. Ничего не поменялось. Как я понял обновление прошло при форматировании.
Сейчас версия встроенного ПО 230419-152027, версия проекта 3.34.0229. Как было до форматирования, к сожалению не догадался посмотреть. После обновления версии не изменились.

В общем спасибо за оперативную помощь. Если будут какие-то еще мысли, можно обсудить на будущее, т.к. планируется еще одна такая модернизация, а соответственно и оборудование будет таким же.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 11:47   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Обновил ПО.
Откуда вы взяли пакет обновления? Мы его уже минимум полгода не распространяем, а то и год. Т.е. у вас сейчас в контроллере помесь новой операционки со старыми сервисами.

Рисковый вы человек, раз можете позволить делать то, что вас не просят


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 02:51   #15
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Вот прям интересно стало. Скачал новый лоджик, отформатировал контроллер, залил проект, проверил. Результат есть, но не идеал. Посмотрел версии в контроллере. Проверил, что по пути обновления лежит файл (лежит в папке должника), тыкнул обновить ПО. Процесс прошел, проверил версии - остались как были, проверил работу - осталось как после форматирования. Никто же не говорил, что обновлять нельзя, а инструмент есть и работает...
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 11:21   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Вот прям интересно стало. Скачал новый лоджик, отформатировал контроллер, залил проект, проверил. Результат есть, но не идеал. Посмотрел версии в контроллере. Проверил, что по пути обновления лежит файл (лежит в папке должника)
В Windows, если вы не удаляете любую программу, а просто накатываете новую версию сверху, то в папке программы остаются старые ненужные файлы.

Собственно, потому и лежит. Его никто оттуда и не удалял.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 12:43   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Сейчас версия встроенного ПО 230419-152027, версия проекта 3.34.0229.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Откуда вы взяли пакет обновления? Мы его уже минимум полгода не распространяем, а то и год.
А я вот тут не понял в чем криминал? По дате это именно 229-я.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В Windows, если вы не удаляете любую программу, а просто накатываете новую версию сверху, то в папке программы остаются старые ненужные файлы.
Именно так чаще ставят Лоджик на компьютер.

Вот было бы смешно если бы надо сначала было отформатировать диск и переустановить Винду.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 13:23   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Речь видимо о том, что устанавливать надо под админом, если включена стандартная виндовая защита.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 13:42   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Именно так чаще ставят Лоджик на компьютер.
Я объяснял, откуда файл в папке. А не учил программы устанавливать)

Инструкция была чёткой: отформатировать, загрузить программу. Обновление среди инструкций отсутствовало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 13:55   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я объяснял, откуда файл в папке.
Для обновления и форматирования используется один и тот же файл.

И что не так с версией
Цитата:
Сейчас версия встроенного ПО 230419-152027, версия проекта 3.34.0229.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 13:56   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для обновления и форматирования используется один и тот же файл.
При форматировании эти кнопки работают одинаково)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 14:06   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
При форматировании эти кнопки работают одинаково)
Не совсем. Я так понимаю что раздел с projects не затрагивается.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 14:10   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не совсем. Я так понимаю что раздел с projects не затрагивается.
Когда-то не затрагивался и это вызывало кучу проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 14:25   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Когда-то не затрагивался и это вызывало кучу проблем.
Теперь кнопки идентичны? Зачем тогда две?
Кстати давно не заглядывал в справку... Свят, свят, свят....

Насколько понимаю и обновление из репозитория в меню теперь тоже не пашет.

Не стоит новичкам писать RTFM. В справках точно FM!


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 26.04.2023 в 14:38
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 14:54   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Насколько понимаю и обновление из репозитория в меню теперь тоже не пашет.
Пашет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 20:10   #26
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В Windows, если вы не удаляете любую программу, а просто накатываете новую версию сверху, то в папке программы остаются старые ненужные файлы.

Собственно, потому и лежит. Его никто оттуда и не удалял.
Вот, кстати, во избежания всяких неприятностей, при установке новой версии лоджика старую я удалил. И файл обновления лежал по указанному в лоджике пути.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. у вас сейчас в контроллере помесь новой операционки со старыми сервисами.
Это как то решается?
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 20:52   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Это как то решается?
Да нет у Вас никакой помеси Арсений явно ошибся.

При чистой установке Лоджика и форматирования контроллера этого быть не может.


Цитата:
тыкнул обновить ПО. Процесс прошел, проверил версии - остались как были, проверил работу - осталось как после форматирования.
После обновления проект остался в контроллере?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2023, 04:57   #28
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Остался.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2023, 12:44   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Остался.
Значит раздел с projects не затрагивается при обновлении.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 18:25   #30
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
В итоге отрабатывает все изменения но с огромной задержкой.
Я бы сказал с УЖАСНОЙ задержкой. Не допустимой в работе любого технологического процесса!!!

Предистория: Матрикс 1321-70 должен был заменить шкаф управления насосной станции Wilo VR c 4-мя насосами Wilo mhiE. Вроде что такого: управление насосами стандартное 0-10В.
НО!!!

При одновременном управлении более 2-х насосов было замечено, что подаваемая команда из программы не соответствует реакции насоса (-ов).

Выдаваемая команда из программы и показания вольтметра не совпадали.

Данный ужас начинался примерно после 7В на каждый Аналоговый выход.

Меняли кабеля, уносили матрикс от насосов, сигнальные кабеля с экраном и без, длинные и не очень. Танцы с бубном короче.

В итоге сегодня эксперименты над матриксом на столе.

Последний SMLogix 3.34.0282. Форматирование матрикса.
Программа работает без подключения насосов. В качестве насоса Вольтметр. Пока результат плачевный.

Накидываю тестовую программу. Соединяю Аналоговые вЫходЫ со входами. Можно так или нет неважно, надо.

В программе на выход подаем целые числа, после 5000 начинаются задержки, скачки и т.д.

А вот может быть решение:
Теперь подаем только ЧЕТНЫЕ целые числа, о чудо Входы начинают работать ГОРАЗДО адекватнее.

Вопрос для знатоков и Арсения - может дело в "Эффективное разрешение 12 мВ" и на выход давать числа с округлением до десятка мВ или округлять до скажем 15, 20мВ.

Что скажете?

Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:35
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024