Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.12.2009, 21:20   #1
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh2010. Din 230v Ac

Подскажите схему и параметры элементов как на все дискретные входы прицепить сигналы 24VAC не используя пром.реле (ну очень уж дешевое решение понадобилось)
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 10:47   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh2010. Din 230v Ac

Цитата:
Сообщение от lau
Подскажите схему и параметры элементов как на все дискретные входы прицепить сигналы 24VAC не используя пром.реле (ну очень уж дешевое решение понадобилось)
для ДИ нужен сухой контакт вапщета. ну или на худой конец сухой ключ типо транзистор..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 12:10   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh2010. Din 230v Ac

Цитата:
Сообщение от lau
Подскажите схему и параметры элементов как на все дискретные входы прицепить сигналы 24VAC не используя пром.реле (ну очень уж дешевое решение понадобилось)
SMH2010 "понимает" замыкание на ноль, а не подачу напряжения.

Т.е. вам нужно притянуть к "земле" резисторами каждый вход контроллера. Затем к каждому входу можно подать положительную полуволну 24VAC через диод, сгладив её конденсатором с достаточной емкостью, чтобы напряжение на входе не опускалось ниже 5V.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 20:10   #4
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh2010. Din 230v Ac

Цитата:
Сообщение от Arsie
сгладив её конденсатором с достаточной емкостью, чтобы напряжение на входе не опускалось ниже 5V.
Если программа позволяет установить цикл 10мс и меньше, то конденсатор можно заменить программной задержкой. Я, во всяком случае, поступил именно так.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024