Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.03.2015, 01:27   #1
atp-service
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2010 1421-01-6, работа с модемом

Можно ли к этому контролеру подключить gsm модем? в плате не впаян порт rj12. Или модем подключать к клемам АСЕ.
Можно ли подключить модем от snider electric "GSM-модем SR2MOD02" или только те что у вас в списке есть?
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 02:13   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Тут модемы смотрите, под RS-485 http://www.analytic.ru/products/8/info/


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 13:12   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Можно ли к этому контролеру подключить gsm модем? в плате не впаян порт rj12. Или модем подключать к клемам АСЕ.
Можно ли подключить модем от snider electric "GSM-модем SR2MOD02" или только те что у вас в списке есть?
Любой АТ-совместимый. Подключить можно через конвертер RS485<>RS232

Контроллер должен иметь специальную, "модемную", прошивку. Без неё подключать модем смысла нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 17:29   #4
atp-service
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Тоесть в моем варианте нет смысла подключать модем. Без его перепрошивки?
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 17:35   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Тоесть в моем варианте нет смысла подключать модем. Без его перепрошивки?
Именно так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 18:02   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Тоесть в моем варианте нет смысла подключать модем. Без его перепрошивки?
Вам модем для чего? СМС?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 09:45   #7
atp-service
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Да оповещение о ошибках дизель генератора. Если нет возможности подключения модема. Скажите если я подключусь к датчикам параллельно! Тоесть подключу еще один контроллер. К примеру snider electric sr2b с модемом. Не будет ли помех при работе cmh? Из датчиков имеем два термосопротивления и один датчик давления 0-10 вольт.

Или есть возможность перепрошить cmh? И как это сделать? Где взять прошивку? И шнур для программирования? или нужен специальный программатор для атмега? Шнур что в мануале для ком порта распиновка? Этот кабель?

Последний раз редактировалось Arsie, 03.03.2015 в 10:56
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 11:02   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Да оповещение о ошибках дизель генератора. Если нет возможности подключения модема. Скажите если я подключусь к датчикам параллельно! Тоесть подключу еще один контроллер. К примеру snider electric sr2b с модемом. Не будет ли помех при работе cmh? Из датчиков имеем два термосопротивления и один датчик давления 0-10 вольт.
Параллельное подключение к термосопротивлениям невозможно согласно законам физики.



Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Или есть возможность перепрошить cmh? И как это сделать? Где взять прошивку? И шнур для программирования? или нужен специальный программатор для атмега? Шнур что в мануале для ком порта распиновка? Этот кабель?
В мануале чётко написано про программатор PD-80. Уже не производится.

Прошивки как обычно на файловом сервере.

Подойдёт любой программатор, умеющий последовательный AVR ISP. Например, ponyprog - как один из самых доступных. В мастерките продаются готовые программаторы.

Либо договаривайтесь с менеджерами, присылайте на перепрошивку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:13   #9
atp-service
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Есть еще вопрос у меня при загрузке проекта все дискретные входы имеют логическое состояние 1. Можно ли как то привести их состояние к 0. При замыкании контакта от системной земли на дискретный вход приводит к его состояние к логической 1. Или инвертировать их логической функцией NOT ???
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:31   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Да оповещение о ошибках дизель генератора.
Много оповещений нужно?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:36   #11
atp-service
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

семь оповещений.
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:45   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Давайте в личке продолжим?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 18:35   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Есть еще вопрос у меня при загрузке проекта все дискретные входы имеют логическое состояние 1. Можно ли как то привести их состояние к 0. При замыкании контакта от системной земли на дискретный вход приводит к его состояние к логической 1. Или инвертировать их логической функцией NOT ???
Подключите к каждому входу инвертор. Т.е. блок NOT.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 10:46   #14
atp-service
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Параллельное подключение к термосопротивлениям невозможно согласно законам физики.





В мануале чётко написано про программатор PD-80. Уже не производится.

Прошивки как обычно на файловом сервере.

Подойдёт любой программатор, умеющий последовательный AVR ISP. Например, ponyprog - как один из самых доступных. В мастерките продаются готовые программаторы.

Либо договаривайтесь с менеджерами, присылайте на перепрошивку.
А то что у моего контроллера нет входа rj12 клеммник xp6? его самому можно подпоять? или к xp2 подключаться?
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 11:17   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
А то что у моего контроллера нет входа rj12 клеммник xp6? его самому можно подпоять? или к xp2 подключаться?
1421 - модель с единственным RS485. Насчёт программирования ядра есть в РЭ со всеми схемами и картинками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 14:22   #16
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
А то что у моего контроллера нет входа rj12 клеммник xp6? его самому можно подпоять? или к xp2 подключаться?
Можно, но кроме разъема надо будет припаять микросхему, конвертер и кое-что по мелочи. Если энтузиазм не пропал, могу рассказать подробнее.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 18:50   #17
atp-service
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Можно, но кроме разъема надо будет припаять микросхему, конвертер и кое-что по мелочи. Если энтузиазм не пропал, могу рассказать подробнее.
Весь во внимании
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 19:50   #18
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Можно, но кроме разъема надо будет припаять микросхему, конвертер и кое-что по мелочи. Если энтузиазм не пропал, могу рассказать подробнее.
было бы интересно узнать про такую возможность.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 19:23   #19
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 с2010с 1421-01-6

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
было бы интересно узнать про такую возможность.
И я бы хотел у знать.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 10:16   #20
atp-service
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 1421-01-6, работа с модемом

Sergey Cherevko Пишет На сайте Сегнетикса есть полная электрическая принципиальная схема SMH2010. Лежит здесь:
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/C/
файл Схема принципиальная.pdf
На третьей странице в правом нижнем углу отсутствующая у однопортовых контроллеров часть схемы: разъем rj12 (xp6), микросхема rs232 (d12), две оптопары (vd40, vd42), dc/dc конвертер 5в/5в (a1) и smd резисторы/конденсаторы россыпью.
Порт напаивал давно, когда еще gprs модемы с rs232 были популярны, а usb модемы еще только-только начали появляться. Поэтому уже подзабыл, что к чему. Номиналы деталей спрашивал у Арсения из техподдержки Сегнетикса. Все детали заказывал в ижевском интернет-магазине (по-моему Элитан называется). У них все в наличии было и цены ниже, чем у Платана/Чип&Дип.
Арсений поведайте миру номиналы деталей оптопары, резисторы, конденсаторы, конвертор 5в/5в ну и что за микруха 232 стоит???
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 13:53   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 1421-01-6, работа с модемом

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Арсений поведайте миру номиналы деталей оптопары, резисторы, конденсаторы, конвертор 5в/5в ну и что за микруха 232 стоит???
У вас была чрезвычайная ситуация, поэтому я вам помог.

Давать инструкцию по переделке контроллера одной модификации в другую слегка не отвечает нашим корпоративным интересам. Прежде всего в той части, которая касается надёжности таких вот аппаратных изменений.

Теперь скажу от себя лично. Как от человека и инженера. Не хватало ещё мне иметь дела по техподдержке не только с клиентами тех людей, которые лезут внутрь макросов Конструктора, но и ещё с теми клиентами, у которых окажутся доработанные контроллеры. На контроллере есть этикетка с моим адресом. Ко мне и обращаются. А я разгадываю ребусы. В детстве я любил ребусы. Сейчас я их не люблю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024