По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

не вижу куда там пишется XML файл..
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 07:31   #92
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Комунибудь удалось это реализовать нормально??, перепробовал кажется все варианты которые тут выкладывались на PHP, но чот ничего толкового((
Пока единственный нормальный вариант - сделать на PHP через модбас переменные.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 07:51   #93
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Пока единственный нормальный вариант - сделать на PHP через модбас переменные.
т.е. тот проект который кинули в теме ( на основе французской версии) он нормально работает?? контроллер не закосячу если им воспользуюсь??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 08:32   #94
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
т.е. тот проект который кинули в теме ( на основе французской версии) он нормально работает?? контроллер не закосячу если им воспользуюсь??
Да. У вас просто переменные модбаса будут видны в сети. А PHP будет обращаться к переменным в локалхосте. Обмена через файл в данном случае не будет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 09:11   #95
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Да. У вас просто переменные модбаса будут видны в сети. А PHP будет обращаться к переменным в локалхосте. Обмена через файл в данном случае не будет.
Хорошо спасибо большое)
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 16:10   #96
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Выложите, пожалуйста, load_files.map сюда. Хочу кое-что попробовать, а контроллера под рукой нет, что б с него слить.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 17:54   #97
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Выложите, пожалуйста, load_files.map сюда. Хочу кое-что попробовать, а контроллера под рукой нет, что б с него слить.
пойдёт?
Вложения
Тип файла: rar load_files.rar (2.3 Кбайт, 48 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 19:24   #98
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пойдёт?
Думаю, да Спасибо.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 08:48   #99
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Ну, в общем, получилось
"СКАДА" для извращенцев, так сказать
"Интерактивное" общение с контроллером в текстовом режиме.
Может сгодиться как замена СМС-кам
Джаббер-бот сидит в конфе.
Заходишь, даешь ему команду и читаешь-пишешь переменные в 2Gi
Плагин бота еще только начал писать. Пока только пишет одну переменную и считывает все скопом.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 23:56   #100
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Основной функционал класса дописан. Основной функционал бота тоже готов.
Уже, в общем, можно пользоваться.

В любом jabber(xmpp) клиенте в ростер добавляется jid бота, который выполняет команды по чтению/записи переменных по Modbus/TCP. (Можно не добавлять в ростер, а зайти в конфу и работать публично )
Доступный на текущий момент функционал бота:
- запуск рабочей сесии
- установка IP для связи
- задание имени файла карты переменных
- задание формата файла карты переменных (про форматы ниже)
- чтение текущей конфигурации
Код:
Текущая конфигурация: 
Plc_IP = 123.123.123.123
mapfile = Pixel-Standart.map
varformat = Logix
mapdir = resource
Plc_Port = 502
Unit = 1
- чтение одной переменной
- чтение всех переменных
- запись одной переменной
- стоп рабочей сессии

***Ничего никуда устанавливать/настраивать не надо Ну кроме jabber-клиента.

Карты переменных:
Пока карты пременных считываются из файлов, которые я ручками кладу на сервер.
Как вариант - сделаю возможность загрузки.
Сейчас доступны два формата - "2Gi" и "Logix".
2Gi - формат файла load_files.map из SMH 2Gi
Logix - файл карты переменных создаваемых SMLogix-ом.
Позже добавлю свой формат для самостоятельной подготовки файла карты переменных.
Планирую добавить возможность формировать карту переменных в "интерактивном общении" с ботом и ее сохранение на сервере с привязкой к создавшему.
Можно добавить чтение форматов таких же готовых файлов устройств других производителей, если такие существуют.

-- Функционал бота будет расширяться.

--- Если кому, вдруг, интересно будет попробовать - пишите в личку

Естесственно, работать будет с любым устройством Modbus/TCP, не только с Сегнетиксами

P.S. Идея замутить это всё навеяна этим - http://forum.segnetics.com/showpost....2&postcount=51

P.P.S Образчик работы
Код:
 
 vis (22:31:55 5/02/2016) 
2-конфиг
 L-Test (22:31:55 5/02/2016) 
Текущая конфигурация: 
Plc_IP = хх.ххх.ххх.хх
mapfile = Pixel-Standart.map
varformat = Logix
mapdir = resource
Plc_Port = 502
Unit = 1
 vis (23:00:51 5/02/2016) 
2-читать SCo_Уставка_t
 L-Test (23:00:51 5/02/2016) 
SCo_Уставка_t = 30.0
 vis (23:01:08 5/02/2016) 
2-запись SCo_Уставка_t 25
 L-Test (23:01:08 5/02/2016) 
Записываю SCo_Уставка_t = 25
 L-Test (23:01:11 5/02/2016) 
Ошибка записи переменной
 vis (23:01:32 5/02/2016) 
2-запись SCi_Уставка_t 25
 L-Test (23:01:32 5/02/2016) 
Записываю SCi_Уставка_t = 25
 L-Test (23:01:35 5/02/2016) 
Переменная  записана успешно
 vis (23:01:43 5/02/2016) 
2-читать SCo_Уставка_t
 L-Test (23:01:43 5/02/2016) 
SCo_Уставка_t = 25.0
 vis (23:01:52 5/02/2016) 
2-читатьвсе
 L-Test (23:02:00 5/02/2016) 
ATi_R0                             				 = 0
ATi_R1                             				 = 0
ATi_R2                             				 = 0
ATi_R3                             				 = 0
ATi_R4                             				 = 0
ATi_U(р) АВент                     				 = 0
ATi_U(р) ВоКал                     				 = 0
ATi_U(р) Охл                       				 = 0
ATi_U(р) Рек1                      				 = 0
ATi_U(р) Рек2                      				 = 0
ATi_U(р) Увл                       				 = 0
ATi_U(р) ЭКал                      				 = 0
ATi_Код (CPU)                      				 = 0
ATi_Контроль связи                 				 = 0
DOUT - ЖПСигнал на открывание      				 = False
DOUT - РаботаЛампа 'Работа'        				 = False
F5 SMH 2G                          				 = 0
F6 SMH 2G                          				 = 0
Left SMH 2G                        				 = 0
SCADA                              				 = 791168
SCi_Блокировка                     				 = 0
SCi_Дист/Мест                      				 = 0
SCi_Пуск                           				 = 0
SCi_Резерв_B1                      				 = 0
SCi_Резерв_B2                      				 = 0
SCi_Резерв_B3                      				 = 0
SCi_Резерв_B4                      				 = 0
SCi_Резерв_B5                      				 = 0
...
....
.....
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 13:45   #101
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Есть проект в котором 2Gi опрашивает ОВЕН и датчик температуры и влажности по RS485, прикручена к нему отправка смс через USB-модем по авариям, прикрутил SCADA на PHP с опросом modbus TCP.. работает.. но скада тормозит, если модем вытащить скада робит норм... а так вроде пременные на странице обновляются только раз в пару минут, хотя битовые переменные отправляются исправно.. не знаю что можно сделать, может кто подскажет??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 14:30   #102
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самая новая библиотека shm учитывает все варианты прошивок контроллера.

При компиляции могут быть проблемы с доступом к компилятору, нужно переуказать его в настройках нетбинса.

tools->options-> вкладка "средства построения", пути для всех "arm2008q3*" указать относительно папки "arm2008q3/arm-none-linux-gnueabi/".

То же самое сделать для makefile, т.е. в путях "arm-v5te-linux-gnueabi" заменить на "arm-none-linux-gnueabi".
а можно в картинках???
имею вот это:


смотрел тут:

и тут:

что не так??? почему ошибки make ???

и еще вопрос - в ubuntu скаченного с Segnetics предлагается много всяких обновлений установить, но нужен пароль. не подскажете какой пароль???

Последний раз редактировалось Arsie, 05.04.2016 в 14:59
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 14:54   #103
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
а можно в картинках???
имею вот это:
Тут всё в порядке.


Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
что не так??? почему ошибки make ???
Потому что в мейк-файле указаны неправильные пути. Ищите этот файл в папке проекта.

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
и еще вопрос - в ubuntu скаченного с Segnetics предлагается много всяких обновлений установить, но нужен пароль. не подскажете какой пароль???
Пароль "1", обновления лучше не устанавливать - мало ли что сломается. В винде такое бывает, почему бы и в линуксе не случиться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 15:39   #104
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
День добрый.

Решил выложить свой вариантик SCADA на PHP с опросом по modbus TCP.


В случае использования на внешнем сервере этот файл нужно скопировать из контроллера в папку scada на сервере.
Также в этом случае в файле Data2Gi.php нужно указать IP адрес контроллера (там есть пример в закоментированной строчке)

Загрузка файлов описана в в начале темы. И естественно в проекте Лоджика нужно поменять IP параметры контроллера.
Объясните что куда загружать. плз. Я сам что то запутался.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 18:13   #105
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Все в начале темы - файлик Инструкция.doc - пункт III. Копирование папки с html на контроллер SMH2Gi
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 11:33   #106
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
т.е. тот проект который кинули в теме ( на основе французской версии) он нормально работает?? контроллер не закосячу если им воспользуюсь??
Вот уже полтора года проект на базе французкой версии работает на жив. комплексе. без проблем
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 06:03   #107
Slegach
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Приветствую, народ. Вопрос - может кто-то взяться за общую консультацию по некоторым общим моментам, а также впоследствии за реализацию WEB SCADA на конкретном уже смонтированном оборудовании? Удалённый доступ к контроллерам обеспечим.

Последний раз редактировалось Slegach, 13.07.2017 в 06:26 Причина: Добавление инфы
Slegach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 10:06   #108
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

По общим моментам пиши здесь, поможем! Конкретная реализация WEBSCADA это в личку.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 06:36   #109
Slegach
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Спасибо. Подскажите, для добавления необходимых переменных ввода-вывода я должен: 1. Взять рабочий проект (с контроллера? или он там откомпиленный уже, т.е. - неизменяемый?). 2. В SMLogix (или не в нём? Основная же среда программирования оно?) внести необходимые правки. 3. Развернуть, согласно инструкции, Web SCADA (причём, насколько понял, развернуть можно и не на контроллере, по сути, а на стороннем сервере, если воспользоваться библиотекой class_2GiMbusTcp.php, предложенной ATS, но тогда можно и в базу куда-нить архивы складывать, при условии допиливания, как в части слива данных в базу, так и в части отображения архивированных в базе данных?) 4. Скомпилить (?) и залить правленый проект на контроллер. Верно ли понимаю?
И вопросы по шагам.
1. Проект трясти с монтажников-наладчиков, или он таки есть в редактируемом виде на контроллере?
3. Web SCADA ориентирован на работу с одним контроллером, при условии разворачивания на стороннем сервере? Ещё пойду сам по вентустановкам, но, похоже, по предварительным данным, на каждой стоит по SMH2Gi... возможно ли свести как-то инфу с нескольких контроллеров в единый интерфейс?
Slegach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 10:05   #110
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Slegach Посмотреть сообщение
Спасибо. Подскажите, для добавления необходимых переменных ввода-вывода я должен: 1. Взять рабочий проект (с контроллера? или он там откомпиленный уже, т.е. - неизменяемый?). 2. В SMLogix (или не в нём? Основная же среда программирования оно?) внести необходимые правки. 3. Развернуть, согласно инструкции, Web SCADA (причём, насколько понял, развернуть можно и не на контроллере, по сути, а на стороннем сервере, если воспользоваться библиотекой class_2GiMbusTcp.php, предложенной ATS, но тогда можно и в базу куда-нить архивы складывать, при условии допиливания, как в части слива данных в базу, так и в части отображения архивированных в базе данных?) 4. Скомпилить (?) и залить правленый проект на контроллер. Верно ли понимаю?
И вопросы по шагам.
1. Проект трясти с монтажников-наладчиков, или он таки есть в редактируемом виде на контроллере?
3. Web SCADA ориентирован на работу с одним контроллером, при условии разворачивания на стороннем сервере? Ещё пойду сам по вентустановкам, но, похоже, по предварительным данным, на каждой стоит по SMH2Gi... возможно ли свести как-то инфу с нескольких контроллеров в единый интерфейс?
Проект никто вам не отдаст (хотя бывают исключения). На контроллере он уже откомпилированный. По этому ваши действия по шагам.
1. Связаться с наладчиками.монтажниками по вопросам возможности добавления переменных ввода вывода в проект, и передачи переменных по modbus из одного контроллера в другой. При получении утвердительного ответа составить список переменных ввода вывода для добавления в проект. после чего перейти к пункту 2. Если ответ будет отрицательный, то огласить название этих монтажников, чтоб их услугами больше не пользовались. И заказать разработку нового проекта у нормальных разработчиков.
2. Имея список переменных, на один из SMH2Gi заливаются файлы web диспетчеризации. Информация забирается обычным браузером на любом устройстве. для сохранения данных на компьютере оператора используется связка php+JS+mysql уже на самом компе.

PS web scada работает сразу на нескольких контроллерах, но так проще сделать архивирование и сбор данных.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 11:07   #111
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
.... для сохранения данных на компьютере оператора используется связка php+JS+mysql уже на самом компе.

PS web scada работает сразу на нескольких контроллерах, но так проще сделать архивирование и сбор данных.
А с того места поподробней пожалуйста... я записываю
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 11:40   #112
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
А с того места поподробней пожалуйста... я записываю
когда объекты удалены друг от друга географически (разные регионы как в моём случае) на каждом объекте установлена web scada на каждый контроллер и компьютер оператора опрашивает их всех вместе взятых, потом формирует общую страницу, сохраняет данные в архив и визуализирует как отдельно каждый объект, так и общую картину. Для обеспечения работы этой схемы нужно писать больше кода и соответственно мне его делать ленивее. Если же все объекты географически связаны в одну сеть то контроллеры опрашивают друг друга по modbus а мы забираем данные с одного контроллера что проще в плане написания кода на компе оператора и сама web scada получается проще.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 13:13   #113
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
когда объекты удалены друг от друга географически (разные регионы как в моём случае) на каждом объекте установлена web scada на каждый контроллер и компьютер оператора опрашивает их всех вместе взятых, потом формирует общую страницу, сохраняет данные в архив и визуализирует как отдельно каждый объект, так и общую картину. Для обеспечения работы этой схемы нужно писать больше кода и соответственно мне его делать ленивее. Если же все объекты географически связаны в одну сеть то контроллеры опрашивают друг друга по modbus а мы забираем данные с одного контроллера что проще в плане написания кода на компе оператора и сама web scada получается проще.
ИМХО
Чем писать веб страничку на каждый SMH2Gi и потом выкупать статичный IP и пробрасывать порты - проще взять еще один SMH2Gi с VPN поставить его у диспетчера, настройть его как VPN севрер и посредствам SMConnect объеденить все ваши удаленные объекты в одну сеть и уже по модбасу их опрашивать тем, чем Вам будет удобно...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 13:34   #114
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
ИМХО
Чем писать веб страничку на каждый SMH2Gi и потом выкупать статичный IP и пробрасывать порты - проще взять еще один SMH2Gi с VPN поставить его у диспетчера, настройть его как VPN севрер и посредствам SMConnect объеденить все ваши удаленные объекты в одну сеть и уже по модбасу их опрашивать тем, чем Вам будет удобно...
у меня в ТЗ было указано про возможность опросить каждый объект напрямую стандартными средствами (браузер в планшете/смартфоне) по основной/резервной линии в случае недоступности сервера диспетчера (хакерской атаки) а так да то что вы предложили конечно удобнее.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 13:38   #115
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
у меня в ТЗ было указано про возможность опросить каждый объект напрямую по резервной линии в случае недоступности сервера диспетчера (хакерской атаки)
ежели только от этого...
PS а пароль на контроллер хороший поставили? Года 4 назад я делал автоматизацию котельной. И выкупил статичный IP И пробросил наружу порты от контроллеры SMH2Gi для того чтобы его прошивать через интернет и еще прописал его в VPN сервер у сегнетикса... так вот мы потом с инженером сегнетикса обнаружили что на него с постоянной периодичностью стучаться со SSH И пытаются залогиниться... и делают это постоянно... думаю что сейчас ситуация со взломами устройств находящихся в сети и светящих наружу своими портами еще хуже...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 13:50   #116
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
ежели только от этого...
PS а пароль на контроллер хороший поставили? Года 4 назад я делал автоматизацию котельной. И выкупил статичный IP И пробросил наружу порты от контроллеры SMH2Gi для того чтобы его прошивать через интернет и еще прописал его в VPN сервер у сегнетикса... так вот мы потом с инженером сегнетикса обнаружили что на него с постоянной периодичностью стучаться со SSH И пытаются залогиниться... и делают это постоянно... думаю что сейчас ситуация со взломами устройств находящихся в сети и светящих наружу своими портами еще хуже...
У меня только просмотр web страницы доступен. Пароль на контроллер длинный. Да и прошивать мне его через интернет незачем. Программа отлажена на месте и изменяться не должна, до модернизации объекта.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 09:28   #117
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от AlexMan Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ: проект использует механизм частой записи файлов, поэтому есть риск испортить файловую систему контроллера через 170 суток непрерывной работы. Для длительного использования необходимо переделать механизм передачи данных из HTML в FBD.
:
Вопрос по fstab:
Есть запись по tmp директории
none /tmp ramfs mode=1777 0 0

ramfs по идее должна быть расположена в оперативной памяти
Так же у Вас в 2Gi есть поддержка tmpfs.
Вопрос: где расположена ramfs в вашей сборке?


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 10:29   #118
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Вопрос по fstab:
Есть запись по tmp директории
none /tmp ramfs mode=1777 0 0

ramfs по идее должна быть расположена в оперативной памяти
Так же у Вас в 2Gi есть поддержка tmpfs.
Вопрос: где расположена ramfs в вашей сборке?
Привет.
Есть более свежая и полностью работоспособная версия scada вот ссылка:
http://forum.segnetics.com/showpost....2&postcount=51
будут вопросы пиши.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 12:39   #119
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
Привет.
Есть более свежая и полностью работоспособная версия scada вот ссылка:
http://forum.segnetics.com/showpost....2&postcount=51
будут вопросы пиши.
Спасибо, Александр. Вашу версию я попробовал. Работает. Хотел понять пробовали ли в Сегнетиксе расположить файл на RAM диске.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 13:05   #120
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Спасибо, Александр. Вашу версию я попробовал. Работает. Хотел понять пробовали ли в Сегнетиксе расположить файл на RAM диске.
RAMfs, конечно же, на RAM-диске. Уточните свой вопрос, я не могу его в кучу по разным сообщениям собрать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024