Вопрос вредного заказчика
Есть SMH4управляющий узлом отопления.
Сдвоеный насос, PID регулятор по датчику давления. Задвижка на теплообменнике, PID регулятор по датчику температуры подачи. Уличного датчика температуры нет. на экране конструктора имеются 3 пиктограммы, отмеченные на скриншоте. В документации на конструктор они никак не описаны. Если ткнуть в них, появляется кратковременно надпись, чтото вроде "нет датчика". Заказчик настоятельно просит объяснить ему назначение этих пиктограмм. Умом понимаю, что первая - это работа по графику, вторая - не ясно, третья - тоже не ясно. Дайте плиз правильное описание этих экранных кнопок. Или ткните носом, где почитать. В документации экраны совсем иначе выглядят, видимо для другого контроллера. И еще вопрос: графики конcтруктор на SMH4 умеет рисовать, или нет? Скриншот тут https://prnt.sc/tqf0uc |
29.07.2020, 13:40 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
Цитата:
Цитата:
Какие графики? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.07.2020, 15:04 | #3 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
Есть на подаче датчики давления, температуры и на обратке давления и температуры.
Да хоть какие. Температуры подачи, температуры обратки, давления, работы насосов. В доке у конструктору указано, что может строить графики, а в жизни чтото не нашел |
29.07.2020, 16:23 | #4 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
Вот фрагмент из документации на конструктор ИТП: https://prnt.sc/tqisya
Подобный график температуры можно средствами конструктора получить на SMH4? |
29.07.2020, 17:29 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
На SMH4 графики есть. Например, я собрал программу с одним универсальным контуром, поставил галку датчиков теплосети, после загрузки проекта нажимаю пальцем на иконку теплосети, там вижу иконку , нажимаю и вижу графики.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 29.07.2020 в 19:05 |
29.07.2020, 18:07 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
Цитата:
Добавлено через 46 секунд Никогда не называйте тренды графиками. Терминологию нужно блюсти. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2020, 01:45 | #7 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
|
30.07.2020, 11:03 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
Не существует некоего сферического "Конструктора на SMH4". Опять терминология. Неправильная терминология - залог непонимания с заказчиками и исполнителями.
Программы Конструктора ИТП тренды не строят. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |