Четырехпроводный RS-485 (решено)
Подскажите, можно ли организовать четырехпроводный интерфейс RS-485 на SMH2010?
|
24.04.2015, 14:10 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Четырехпроводный RS-485
Найдите конвертер RS-485<>RS-422, этим вы решите свою задачу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2015, 14:49 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Четырехпроводный RS-485
|
24.04.2015, 15:17 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Четырехпроводный RS-485
Вот смотрите, есть периферия (slave) которая обвязана четырехпроводным RS-485, у текущего контроллера который управляет всей системой соответственно организован такой-же интерфейс. Есть задача расширить функции контроллера с его заменой. Отсюда возник вопрос.
|
24.04.2015, 17:45 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Четырехпроводный RS-485
Цитата:
Если так, то соединяйте попарно TxA RxA и TxB RxB на всех слейвах и пользуйтесь полноценным 2-проводным RS485. |
|
28.04.2015, 13:57 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Четырехпроводный RS-485
Сейчас на всех устройствах master и slave нет управления приемником и передатчиком. То есть сигнал Eneble аппаратно висит на +5. Соответственно при объединении в Data+ и Data- передатчик на каждом из устройств молотит на свой же приемник
|
03.05.2015, 00:42 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Четырехпроводный RS-485
Цитата:
"Четырёхпроводный" RS-485 - это RS-422 со слегка изменёнными электрическими характеристиками. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|