Я пока столкнулся с тем, что интерфейс rs-485 не работает на купленном мной у автора SMH 2Gi. Сам пока не разобрался, в ремонт в питер тоже еще не отправлял. Отдал пока знакомому, который обещал отремонтировать. Жду результата.
Последний раз редактировалось Arsie, 19.10.2018 в 20:18 |
19.10.2018, 20:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает RS485
Цитата:
Если по тому, что через него не удаётся загрузить программу, то это нормальная ситуация, в этот контроллер невозможно загрузить программу через RS485. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.10.2018, 10:32 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
Цитата:
Сразу после получения, залил эти программы. Опрос не пошел, я изучил мануалы на эти контроллеры, ничего особенного в них не нашел, кроме того что из лоджика по 485 2gi не увидеть. Дальше обращался в отдел продаж, на форум и к продавцу. Ни одна из версий программ не заработала. Пробовал по данным мне ссылкам на форуме из webhelp примеры программ, они тоже не заработали. Вывод напрашивается только один, теперь жду, обещали к 24-25 октября починить. |
|
20.10.2018, 19:50 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Не работает RS485
а вы его форматировали лоджиком, чтобы установить последнюю версию ПО?
перед тем как, все эти проги тестировать и "патологоанатому" отдать? ну чтобы в системно меню цифры были больше чем эти: Logix 3.28.0146 Встроенное ПО 181003-133755 |
20.10.2018, 23:58 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
Цитата:
Пиксель я недавно закирпичил обновлением ядра через китайский преобразователь. Восстановил по инструкции через гипер терминал. С интерфейсом rs-485 работаю много лет, поэтому и с топологией хорошо знаком и как правильно подключать я знаю. Единственное в чём опыта нет это само программирование, но работа с сетью в лоджике если разобраться то интуитивно понятна. |
|
01.11.2018, 09:53 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
Отзвонился мне сегодня человек который ремонтировал 2gi, сказал передатчик, или как его правильно назвать, точно был не рабочий. Он его впаивал и проверял в другом приборе.
В общем, пока ремонт обозначили совсем в копейки. Постараюсь сегодня забрать и проверить. |
06.11.2018, 12:24 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
Попробовал контроллер после ремонта. В общем так и не работает. Пиксель при подключении rs-485 к 2gi начинает моргать соответствующим светодиодом. При отключении соответственно светодиод тухнет.
Но 2 gi не получает и не отправляет данные все равно. Похоже кроме передатчика что то еще погоревшее в 2gi. И мне вот интересно, что должны были с ним сделать чтобы пожечь интерфейс... |
06.11.2018, 12:40 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает RS485
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.11.2018, 16:26 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
|
06.11.2018, 17:33 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает RS485
Если Пиксель начинает моргать, значит на передачу порт 2Gi всё же работает. А вот с приёмом, похоже, у него проблема.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.11.2018, 08:43 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
|
07.11.2018, 08:53 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
Подключите компьютер вместо пикселя и программой modbus poll опросите контроллер. Там будет видно сетевой трафик.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.11.2018, 08:58 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
Кстати, важный момент. 2gi запитан с помощью трансформатора 24В ~ со встроенным конденсатором из комплекта автоматики regin. Так как 2gi питается постоянкой я добавил к нему диодный мост. Могут ли из за этого быть проблемы с интерфейсом? Сам контроллер работает нормально, но в соседней теме про трим прочитал что на выходе с диодного моста не совсем постоянный ток.
|
07.11.2018, 09:07 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
На выходе с диодного моста будет некая пульсация, её можно выпрямить конденсатором. Но самое плохое - это то, что на выходе с диодного моста будет не 24 вольта, а около 32. Многовато.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.11.2018, 09:10 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
Сам контроллер показывает 26-27. А на интерфейс это может влиять? Заказал блок питания на 24В.
|
07.11.2018, 10:05 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
Не должно.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.11.2018, 11:25 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает RS485
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.11.2018, 13:40 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
Сегодня заберу блок питания на 24В DC и попробую. Используя 2 разных источника питания для пикселя и для 2gi проблем быть не должно? В одну и ту же розетку буду включать если что, фаза та же самая.
|
08.11.2018, 14:17 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не работает RS485
Да, не должно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.11.2018, 21:13 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работает RS485
Цитата:
Пробовал и блок питания для 2 gi, но не помогло. опрос проходил однократно лишь при кратковременном отключении одного из проводов порта и проскакивало именно в момент подключения. Убрал обе перемычки для терминаторов 120 Ом и всё заработало без сбоев. |
|
23.10.2020, 21:55 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работает RS485
Цитата:
Не проблема. Подключил преобразователь, и залил прошивку. Для отладки использовал Изернет. Далее нужно было обновить прошивку удаленно силами заказчика. Но у сотрудника заказчика мой проект открывается, но загрузка разрешена только через Изернет. При этом контроллер не при поиске и подключении не находится. В пустом проекте через меню поиск и диагностика - контроллер находится через ком-порт. SMLogix v 3.32.0116 Как в итоге правильно загружать проект? Через ком или изернет?? |
|
23.10.2020, 22:08 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Не работает RS485 (решено)
Вы пишете в раздел о SMH2Gi (на конце буква i).
Но пишете о контроллере SMH2G (без i на конце). Это разные контроллеры. SMH2G попроще. Проекты в него можно загружать только через RS485, отлаживать через RS485 и Ethernet (если есть сетевой модуль, т.к. встроенного Ethernet на этом контроллере нет). SMH2Gi был посложнее и покруче. Сейчас не выпускается. Проекты в него можно загружать только через Ethernet, отлаживать только через Ethernet (у него встроенный порт). |
Благодарность от: |
23.10.2020, 23:10 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не работает RS485 (решено)
Цитата:
А почему тогда на другом ноуте у заказчика пункт загрузка через ком не активна? У меня она даже при отключенном преобразователе активна..... вот глюк блин |
|