Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.04.2023, 12:47   #1
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Удаленное подключение на меленькой скорости

Добрый день! имеется много объектов, на всех установлены SIM-карты с тарифом на 64кб/с. Проверка связи с ПЛК проходит. Но при попытки подключиться с отладкой или загрузить проект - выдает сообщение о том, что загрузка произошла с ошибкой и предлагает повторить загрузку. Параллельно с этим идет PING хоста, и по нему видно, как на пару секунд пропадает связь с хостом, потом восстанавливается. Вопрос: можно ли где-то в настройка SmLogix увеличить таймаут ответа от ПЛК? Вот прям чуточку не хватает .
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 12:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Добрый день! имеется много объектов, на всех установлены SIM-карты с тарифом на 64кб/с. Проверка связи с ПЛК проходит. Но при попытки подключиться с отладкой или загрузить проект - выдает сообщение о том, что загрузка произошла с ошибкой и предлагает повторить загрузку. Параллельно с этим идет PING хоста, и по нему видно, как на пару секунд пропадает связь с хостом, потом восстанавливается. Вопрос: можно ли где-то в настройка SmLogix увеличить таймаут ответа от ПЛК? Вот прям чуточку не хватает .
Контроллер-то какой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 14:46   #3
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Trim5, SMH4, Matrix.
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 15:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Trim5, SMH4, Matrix.
Порт SSH до контроллера открыт? Порты SFTP и FTP? 502 порт?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 16:28   #5
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Порт SSH до контроллера открыт? Порты SFTP и FTP? 502 порт?
Да, всё открыто. Если установить SIM-карту без ограничения скорости - то всё работает, проблема именно в скорости. Поэтому и спросил - где можно таймаут увеличить в СМЛоджике.
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 17:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Да, всё открыто. Если установить SIM-карту без ограничения скорости - то всё работает, проблема именно в скорости. Поэтому и спросил - где можно таймаут увеличить в СМЛоджике.
Скорость и латентность разница большая. Тайм-аут влияет именно на латентность. Чем она больше, тем он должен быть больше. На время загрузки нет ограничений, она идёт до тех пор, пока данные фактически передаются.

Пинги на этих двух симках идентичны по времени или разные?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 11:27   #7
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Ping на разных SIM-картах примерно одинаковые, 90мс где-то.
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 11:49   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Ping на разных SIM-картах примерно одинаковые, 90мс где-то.
Маленький проект загрузить удаётся? Из 2-3 блоков.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 15:03   #9
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

нет, даже маленький проект не загружается через ограниченное по скорости соединение.
Изображения
Тип файла: png ОшибкаПодключенияКsmlogix.png (113.2 Кбайт, 33 просмотров)
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 16:06   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
нет, даже маленький проект не загружается через ограниченное по скорости соединение.
Значит проблема в чём-то другом. Пинги одинаковы, объём мелкий. Не тайм-ауты это.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.04.2023, 18:09   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
нет, даже маленький проект не загружается через ограниченное по скорости соединение.
211ю версию пробовали?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 18:51   #12
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

да, именно эта версия стоит на компьютере. на плк не обновлял - поможет?
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 19:06   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
да, именно эта версия стоит на компьютере. на плк не обновлял - поможет?
ну хз. по мнению коллеги, эта версия в плане удаленной работы у него стабильней всех работает.
довольно старый смш4 sn532895, ему лет пять однако уже, ядро на нём 211е
хотя вот счас глянул - он уже 229й версией проекты на него заливает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 12:52   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
нет, даже маленький проект не загружается через ограниченное по скорости соединение.
Самое интересное что файл в 99% случаев грузится правильно. А ошибка есть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024