Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.03.2011, 16:50   #1
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Будет ли работать так?

Подскажите пожалуйста, кто знает.

Ситуация такая:
Существуют четыре поста охраны, существуют четыре независимые сети (SMH 2G - все), последний контроллер переводит МОДБАС в ЕЗЕРНЕТ, хочу каждую из сетей объединить оптикой. Будет 4 индустриальных коммутатора, каждый находится на своем посту охраны. Между ними, по кольцу, оптический кабель.

Задача - подключиться к коммутатору для дальнейшей диспетчеризации всех систем.
Будет ли работать так, если нет, то как так?
Изображения
Тип файла: jpg Сеть1.jpg (157.6 Кбайт, 155 просмотров)
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 14:16   #2
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли работать так?

Работать будет.
Обратите внимание на то, какое кол-во мастеров будет в сети Ethernet (не важно медь или оптика). Когда-то задавал Сегнетиксу вопрос (к примеру по Вашей схеме), а можно ли, чтобы каждый из четырех контроллеров был еще и мастером по сети Ethernet. Т.е. в среде Ethernet была мультимастероность. Ответили, что вроде бы как да, но привели массу ограничений.

А если по Ethernet будет один мастер, например, SCADA, то все ОК.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 22:53   #3
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли работать так?

Спасибо Lau.

т.е. топология протокола Езернет позволяет иметь более 1 мастера?

А что скажут разработчики?

Вообще планируется 1 скада-мастер, но...??? (вдруг заказчик передумает).

Может быть Арсений объяснит в чем суть ограничений, хотяб в двух пальцах.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 08:15   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли работать так?

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
Спасибо Lau.

т.е. топология протокола Езернет позволяет иметь более 1 мастера?

А что скажут разработчики?

Вообще планируется 1 скада-мастер, но...??? (вдруг заказчик передумает).

Может быть Арсений объяснит в чем суть ограничений, хотяб в двух пальцах.
вообще это где-то вроде как уже обсуждалось.. насколько я помню ограничение было в том, что сетевой модуль для SMH2G может одновременно обработать только один запрос от мастера, но в сети может быть много мастеров... (там вроде как у них только один регистр для буфреа используется, если я не ошбаюсь)... И поэтому если вы обеспечите работу системы так, чтобы несколько мастеров в сети будут посылать запрос неодновременно, то все будет работать.... т.е. нужно синхронизовтаь работу мастеров в сети
ЗЫ я могу ошибаться
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 11:44   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли работать так?

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
Спасибо Lau.

т.е. топология протокола Езернет позволяет иметь более 1 мастера?

А что скажут разработчики?

Вообще планируется 1 скада-мастер, но...??? (вдруг заказчик передумает).

Может быть Арсений объяснит в чем суть ограничений, хотяб в двух пальцах.
Если в качестве узловых контроллеров попользуете SMH-2Gi, то можете себе голову не ломать. А если все контроллеры будут SMH-2Gi, то от узловых возможно сможете вообще отказаться в плане построения сети.

Ограничения где-то я уже подробно расписывал: в сетевом модуле есть только один стек TCP/IP, поэтому он обрабатывает один запрос в одну единицу времени. Причём чужие запросы этот стек также занимают (идёт частичная расшифровка пакета). У 2Gi полноценный драйвер TCP/IP с кучей одновременных независимых подключений.

PS. Никогда больше не произносите фразу "топология протокола", не надо


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 22:22   #6
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Будет ли работать так?

Все контроллеры 2Gi не будут, только узловые.

Спасибо за ответы.

PS. не буду.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024