Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.02.2011, 14:35   #1
Powerlines
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Заливка программ в Pixel

Посмотрел видеосправку с сайта:
http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=230

Решил загрузить программу в контроллер Pixel P39-2511-02-0, 256к (расширяемый, расширенные функции, 5*pt1000, стандартное исполнение, симистор, AOUT 12mA, защищенный вход питания).

Возникли следующие сообщения:





Настройки у меня такие:





Конвертер USB to RS485 - Moxa UPort 1130 v1.4.

Вопрос - что я делаю не так ?
Powerlines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:52   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Заливка программ в Pixel

Адрес в контроллере не меняли? По умолчанию там вроде как 0.
"Внимание! Произвольное изменение адреса и скорости обмена
контроллера может привести к некоторой путанице. По умолчанию
контроллеру «Pixel» присваивается адрес 0 и скорость 115200
бит/с. Используя эти параметры, «SMLogix» связывается с
контроллером. Если необходимо выяснить, какой адрес и какая
скорость заданы в «Pixel» в текущий момент, то для этой цели
существует диалоговое окно «Диагностика и поиск» (меню Опции,
Тестировать, Диагностика и поиск) и меню Сервисного Режима"


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 15:37   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Заливка программ в Pixel

И ещё. Вы уверены что Моха подключена к СОМ8?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 18:42   #4
Powerlines
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Wink Ответ: Заливка программ в Pixel

Цитата:
Сообщение от New
И ещё. Вы уверены что Моха подключена к СОМ8?
Moxa - это адаптер, который подключается к USB для организации виртуального последовательного канала связи.

Если бы он не был подключен, то драйвер не смог бы сделать виртуальный канал СОМ8.
Powerlines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 21:38   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Заливка программ в Pixel

Цитата:
Сообщение от Powerlines
Moxa - это адаптер, который подключается к USB для организации виртуального последовательного канала связи.

Если бы он не был подключен, то драйвер не смог бы сделать виртуальный канал СОМ8.
Какой он у Вас умный-то . Создал виртуальный порт прям под тем номером который в видеосправке. А у меня 1150 тупит, номер порта зависит от разъёма USB на компе, в который включаю адаптер .


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 16:17   #6
Powerlines
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: Заливка программ в Pixel

Разобрался:

Во-первых, в контроллере количество стоп-бит было 2, а не 1.
Во-вторых, перепутал провода T- и T+ с D- и D+.
Powerlines вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024