Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.01.2009, 11:26   #1
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию протяжённость линии связи LON?

Добрый день. Прочитал Ваше описание к LON-порту PIXEL

Наименование Значение
Тип канала связи Витая пара
Скорость передачи данных 78 кбит/с
Протяженность линий связи 100м

Очень смутило значение в 100 м. протяженности линии связи.
При построении "шинной топологии" это условие тоже соблюдается? или всё таки длина линии может быть больше?
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 11:27   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: протяжённость линии связи LON?

Насколько я знаю LON не отличается "дальней" передачей данных...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 11:33   #3
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: протяжённость линии связи LON?

как раз. наоборот. я делал 2 обьекта димпетчеризации по LON ( VTS установки) . в качестве эксперимента. отключал все повторители. так вот- линия связи "шиной" достигала 1200 м. при связи с установками на самом конце линии потеряных пакетов было менее 2% , учитывая что, зачастую кабель связи шёл рядом с силовыми( вертикальные шахты были одни для всех)
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 11:43   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: протяжённость линии связи LON?

Значит вполне возможно что это "недоработка" инструкции от Сегнетикса...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 12:27   #5
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: протяжённость линии связи LON?

Жду комментариев от Сегнетикса
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 16:47   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: протяжённость линии связи LON?

Всё честно, это характеристики стандартного интерфейса от Эшелона. Он именно это и умеет.

Что касается "я протянул 1200м и всё работало", то лично я лично своими руками протягивал связь между десятком SMH на расстояние почти 3500м. Причём это хозяйство работало на скорости 57600 с 5% потерь. Кабель связи не просто зачастую шёл рядом с силовыми, а всю длину находился внутри короба с силовыми кабелями.

Но это не даёт повод обещать больше, чем рассчитан стандартный RS-485 - это 1200м между двумя контроллерами при скорости 9600.

Вот и все комментарии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 12:46   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: протяжённость линии связи LON?

А можно где либо посмотреть назначения клемм для сетевой карты LON?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 13:24   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: протяжённость линии связи LON?

Цитата:
Сообщение от New
А можно где либо посмотреть назначения клемм для сетевой карты LON?
В Руководстве Пользователя, например. Страница 24.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 14:52   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: протяжённость линии связи LON?

Спасибо. А я то смотрел страницы где описываются модули .


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 15:11   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: протяжённость линии связи LON?

Цитата:
Сообщение от New
Спасибо. А я то смотрел страницы где описываются модули .
Могу рассказать страшную тайну поиска информации в мануалах. Этот метод рассказала мне моя прабабушка перед своей смертью в ночь обратного полнолуния! Никому нельзя раскрывать эту тайну под страхом жестокой и мучительной смерти, но для вас я сделаю исключение %)))))

Ctrl+F, вбиваете нужное слово и нажимаете "Найти"

Работает как правило безотказно в любой документации любого производителя


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 15:20   #11
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: протяжённость линии связи LON?

Цитата:
Сообщение от Arsie
Всё честно, это характеристики стандартного интерфейса от Эшелона. Он именно это и умеет.

Что касается "я протянул 1200м и всё работало", то лично я лично своими руками протягивал связь между десятком SMH на расстояние почти 3500м. Причём это хозяйство работало на скорости 57600 с 5% потерь. Кабель связи не просто зачастую шёл рядом с силовыми, а всю длину находился внутри короба с силовыми кабелями.

Но это не даёт повод обещать больше, чем рассчитан стандартный RS-485 - это 1200м между двумя контроллерами при скорости 9600.

Вот и все комментарии.
Позволю себе уточнение: Из официальной документации:
№078-0014-01E (LonMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines)
Топология на витой паре по каналу TP/FT-10 кабель 1,3 мм максимальная длина шины 2200м, максимальное кол-во узлов 128, максимальная длина ответвления 3м. При этом с обоих сторон шины должны быть терминаторы.
При свободной топлогии (т.е. реально как попало) с одним терминатором приблизительно в центре официальная документация дает 500 м.
В другом месте в спецификации кабелей пишут длину шины:
2700 м для BELDEN 8471 и 900 м для TIA 568A Category 5 для шинной топологии,
900 м для BELDEN 8471 и 450 м для TIA 568A Category 5 (при максимальной длине между узлами 250м) для свободной топологии.

Практически применял обычный кабель UTP-5 общая длина сети 120 м., топология свободная, кол-во контроллеров и блоков расширения в сегменте 24 или 25 точно не помню.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024