Кто нибудь связывался с Эльфом?
Подскажите, как это делается.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 21:54   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тепловычислитель Эльф

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
Кто нибудь связывался с Эльфом?
Подскажите, как это делается.
НЕ получицца! У него интрефейс M-bus. И это нифига не Modbus! Это буржуйский протокол специально для счетчиков. Нужно либо брать ОПС под него либо его специальную прогу. На контроллер скачать ничего не удастся.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 20:06   #3
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тепловычислитель Эльф

1.как то неоднозначно
Цитата:
Сообщение от Max2114
НЕ получицца! У него интрефейс M-bus. И это нифига не Modbus! Это буржуйский протокол специально для счетчиков. Нужно либо брать ОПС под него либо его специальную прогу. На контроллер скачать ничего не удастся.
Цитата:
В. "ЭЛЬФ-04с с модулем RS485 по протоколу Modbus RTU работает? Или "собственный" протокол? Описание протокола предоставляете?"
О. В версии вычислителя ЭЛЬФ модификации 2007 года (красная лицевая панель и 6 кнопок) реализована поддержка протокола ModBus RTU. Для модификации вычислителя ЭЛЬФ 2005 года (красная лицевая панель и 2 кнопки), существует обновление для резидентного программного обеспечения с поддержкой протокола ModBus RTU. Для получения описания протокола Вам необходимо направить запрос на e-mail: support@uraltech.ru.
2.и еще наткнулся
преобразование транспортных протоколов передачи данных КАРАТов и ЭЛЬФов в стандартные протоколы Хmodem-CRC или ModBus-RTU

3.ну и инструкцию у нас сделали для SMH2gi
SMH2Gi._Быстрый_старт._Пример_с_последовательным_п ортом_v.1.0
описание на M-Bus


p/s/ а что в контроллере с этими данными делать будете?
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 11:01   #4
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тепловычислитель Эльф

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm
p/s/ а что в контроллере с этими данными делать будете?
Стоит задача - передавать инфу о расходах, температурах и т.д. в диспетчерский пункт.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 19:17   #5
Messivo
Banned
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тепловычислитель Эльф

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
Стоит задача - передавать инфу о расходах, температурах и т.д. в диспетчерский пункт.

удалось проблему решить с теплосчетчиком?
Messivo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 19:19   #6
Messivo
Banned
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тепловычислитель Эльф

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
1.как то неоднозначно


2.и еще наткнулся
преобразование транспортных протоколов передачи данных КАРАТов и ЭЛЬФов в стандартные протоколы Хmodem-CRC или ModBus-RTU
3.ну и инструкцию у нас сделали для SMH2gi

SMH2Gi._Быстрый_старт._Пример_с_последовательным_п ортом_v.1.0
описание на M-Bus


p/s/ а что в контроллере с этими данными делать будете?

у нас похожая была ситуация)

Последний раз редактировалось Arsie, 30.01.2019 в 13:13 Причина: Удалил рекламную ссылку
Messivo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024