Народ, какой модуль или макрос нужно использовать, чтобы решить задачу? Задача: плавное управление led ленты. Например, пользователь на интерфейсе задал значение 50% в момент выключенной ленты, блок должен плавно изменить выходной сигнал контроллера не моментально с 0 до 50, а за выставленное время, 1-2-3 секунды.
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 05:40   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: плавность сигнала

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Народ, какой модуль или макрос нужно использовать, чтобы решить задачу? Задача: плавное управление led ленты. Например, пользователь на интерфейсе задал значение 50% в момент выключенной ленты, блок должен плавно изменить выходной сигнал контроллера не моментально с 0 до 50, а за выставленное время, 1-2-3 секунды.
х = х +/- шаг
шаг рассчитывается как потребное время делить на тик
х = 0...1
потом масштабируется как надо
как-то так


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 11:28   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: плавность сигнала

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
Народ, какой модуль или макрос нужно использовать, чтобы решить задачу? Задача: плавное управление led ленты. Например, пользователь на интерфейсе задал значение 50% в момент выключенной ленты, блок должен плавно изменить выходной сигнал контроллера не моментально с 0 до 50, а за выставленное время, 1-2-3 секунды.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1848

А вообще, обычный экспоненциальный фильтр вполне достаточен. Это два или три математических блока.

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.11.2023 в 11:58
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 13:52   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: плавность сигнала

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1848

А вообще, обычный экспоненциальный фильтр вполне достаточен. Это два или три математических блока.

Вложение 12195
ехр-фильтр делает пилу а-ля "акулий плавник", а автору м.б. хочется ровную пирамидку


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 15:40   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: плавность сигнала

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ехр-фильтр делает пилу а-ля "акулий плавник", а автору м.б. хочется ровную пирамидку
Пирамидку делает макрос по ссылке


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 16:25   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: плавность сигнала

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пирамидку делает макрос по ссылке
там что-то сложное и избыточное

вот что-то простое, догонялка:
https://disk.yandex.ru/i/QoJK8qR1K2e98A


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024