Старый 05.02.2018, 12:43   #1
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вход cursor в RealTrend

Открываем хелп по RealTrend и читаем:
cursor - координата позиции курсора по оси X относительно начала области вывода тренда. Для этой позиции у каждого тренда имеется одно значение по оси Y. Это значение выводится на выходы pen 1 cursor и pen 2 cursor

На деле же значение на этом входе соответствует % от ширины тренда(по крайней мере мне так показалось).
При ширине графика 400 на каждый % приходится 4 значения по оси Y. Попасть в промежуточные три не возможно.
Требуется получать значения на выходах pen 1(2) cursor в произвольной точке графика по всей его ширине.
Стоит ли ожидать, что такая возможность появится в ближайшее время?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 15:11   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вход cursor в RealTrend

Потестил - всё как вы описываете. Вопрос программистам я задал, так как мне тоже не понятно, почему так и что с этим делать. Но ответа пока получить не могу, у них занятость высокая. Как появится информация - здесь же напишу.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 19:07   #3
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вход cursor в RealTrend

Цитата
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Потестил - всё как вы описываете. Вопрос программистам я задал, так как мне тоже не понятно, почему так и что с этим делать. Но ответа пока получить не могу, у них занятость высокая. Как появится информация - здесь же напишу.
Прошло почти два месяца, поэтому напомню о себе. Есть ли информация по вопросу?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 13:35   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вход cursor в RealTrend

Пока что нет никаких новостей в этом направлении.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 18:26   #5
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вход cursor в RealTrend

Стоит ли ожидать что исправление таки будет сделано?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 19:02   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вход cursor в RealTrend

Цитата
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Стоит ли ожидать что исправление таки будет сделано?
Там готовится глобальное обновление компонента... Думаю, будут не исправлять, а просто заменят. Это мои мысли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подгорел вход Ain. alex.vas Вопросы о SMH2010 3 15.01.2019 10:49
Не работает вход "Время запуска, сек" Goscha Форум Segnetics 30 16.12.2016 15:57
MR120, питание и счетный вход Kail Вопросы о Pixel 24 18.02.2016 13:17
Модуль МС - выходит из строя аналоговый вход Conndar Форум Segnetics 3 19.12.2014 11:54
как симулировать аналоговый вход? smgrup SMLogix 6 04.05.2012 15:46


Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023