Здравствуйте.
Пытаемся на стенде отладить управление ПЧ ABB ACS310 (ABB ACS310-03E-06A2-4 http://ekb.privod.szemo.ru/product/p...chastoty/12613) по ModBus с контроллера 2511.
Проблема такая - работает несколько дней, потом неожиданно на запросы от Pixel привод перестает отвечаеть, и управляющие сигналы от контроллера на проходят. При этом сам ПЧ с панели и аналоговых и цифровых входов управляется. То есть повисает только RS-485.
Лечится перезагрузкой ПЧ (перезагрузка Pixel не помогает).
Параметры портов: speed - 9600, Parity - None, Stop bits - 2, Bite size - 8.
В проекте около 20 переменных, тайм-аут опроса 3000 мс.

Может есть какая-нибудь информация, что может происходить со связью и что предпринять?
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 12:38   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus

Так как
Цитата:
Лечится перезагрузкой ПЧ (перезагрузка Pixel не помогает).
логичнее было бы задать вопрос в теме "Вопросы о ABB ACS310" на соответствующем ресурсе
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 12:50   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus

Происходит перегрев/переполнение модбаса в частотнике. Тут у кого-то была похожая проблема. Вылечили снижением траффика. Возможно, тут тоже стоит попробовать.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 12:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus

Цитата:
Сообщение от Magnetron Посмотреть сообщение
Может есть какая-нибудь информация, что может происходить со связью и что предпринять?
Коммуникационная часть частотника зависает. Вот что происходит.

Попробуйте опрашивать частотник пореже, это снимает с него часть нагрузки. Может быть и поможет.

А так всё верно посоветовали, обращаться нужно в техподдержку АВВ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 11:18   #5
Magnetron
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus

Здравствуйте.
Воспользовался советами - значительно увеличил время опроса переменных. 2 недели работает нормально, есть надежда, что вылечилось.

Но через 2 недели возник новый казус - повис Pixel, причем не полностью - перестало работать управление с кнопок - не реагировал, но связь с ПЧ по ModBus работала. Перезагрузка проекта и прибора не помогала. Пришлось вытаскивать батарейку.
С чем может быть связано? Может были подобные проблемы уже?
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 11:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus

Цитата:
Сообщение от Magnetron Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Воспользовался советами - значительно увеличил время опроса переменных. 2 недели работает нормально, есть надежда, что вылечилось.

Но через 2 недели возник новый казус - повис Pixel, причем не полностью - перестало работать управление с кнопок - не реагировал, но связь с ПЧ по ModBus работала. Перезагрузка проекта и прибора не помогала. Пришлось вытаскивать батарейку.
С чем может быть связано? Может были подобные проблемы уже?
Какой серийник контроллера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 11:45   #7
Magnetron
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus

S/N: 306666
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 11:49   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus

Цитата:
Сообщение от Magnetron Посмотреть сообщение
S/N: 306666
Да, тут вам не повезло и с нашей стороны: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1994


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 09:31   #9
Magnetron
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus

У нас есть еще один прибор с близким серийным номером: 323437.
Он попадает в эту партию?
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 11:42   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus

Цитата:
Сообщение от Magnetron Посмотреть сообщение
У нас есть еще один прибор с близким серийным номером: 323437.
Он попадает в эту партию?
Нужно обратиться к менеджерам, они точно проверят.

Но, думаю, что это уже нормальный контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024