|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.03.2015, 09:13 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Дополнительный нагрев
Есть вент. агрегат, с которого выходит 2 воздуховода с разными температурными режимами. В 1-ом температура поддерживается водяным нагревателем, установленном в вент. агрегате, во 2-ом температура выше, и установлен эл.кал.
Вопрос, как им управлять? |
31.03.2015, 11:55 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дополнительный нагрев
Цитата:
Если второе, то нужно раз и навсегда запомнить простое правило: одна программа управляет одной приточкой. У вас - две приточки. Пусть вас не смущает, что вентилятор всего один. Приточки по факту две. Поэтому либо две программы (два контроллера), либо доработка проекта руками. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.03.2015, 12:09 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дополнительный нагрев
Это понятно, что доработка руками. Подскажите каким путем двигаться. Я так понимаю необходимо добавить пид на управление элкал. Как лучше увязать работу, и как сделать продувку элкал. Дело в том, что щит не мой. Производитель, хотя ему и выдавали задание не побеспокоился. Исходника программы нет.
|
31.03.2015, 12:58 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дополнительный нагрев
Пожалуйста, задавайте свои вопросы так, чтобы на него можно было нормально ответить с первого раза.
Цитата:
Запуск регулятора согласовать с запуском вентустановки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.03.2015, 13:56 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дополнительный нагрев
Вы таки будете смеяться не могу найти макрос регулятора..
Скиньте ссылочку плз |
31.03.2015, 21:22 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Дополнительный нагрев
Цитата:
__________________ Саня |
|