|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.04.2018, 18:27 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Собрал такую сборку Pixel - SMH4 - OPC - Scada .
SMH4 с Pixel общается по RS-485 . SMH4 задает PID-коэф и уставку . Pixel возвращает температуру и %крана . SMH4 также общается по кабелю Ethernet с OPC . В общем проблема такая . После запуска появляются эти строчки и зацикливаются . 30-04-2018 12:16:38.977 Node1.Segnetics:Ошибка опроса устройства 30-04-2018 12:16:38.977 Node1.Segnetics:Включен таймаут ошибки запроса 1 30-04-2018 12:16:38.977 Segnetics:Ошибка выполнения команды 3 in device 1 from Node1.Segnetics:HOLDING_REGISTERS 30-04-2018 12:16:35.908 Node1.Segnetics:Старт опроса устройства 30-04-2018 12:16:35.908 Node1:Соединение установлено 193.168.0.2 502 30-04-2018 12:16:35.897 Node1:Попытка соединения 193.168.0.2 502 Файл с cfg OPC прилагаю вместе с map для SMlogix . P.S. Ip компьютера в этой сети 193.168.0.1 , Ip контролера 193.168.0.2 Адрес 2 P.P.S Cfg OPC сервера преобразовал из map с помощью http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2604 P.P.P.S Изначально Map создает MBC с Com , но я переделал в Ethernet . Не работает . Хотя и в SMLogix - Ethernet Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:12 |
30.04.2018, 23:25 | #2 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Я скидывал конфиг , Там COM . Такой файл создает конвертр из файла Map который создает SMLogix . Вот конфиг который я сам переделал . Можно было бы сразу потребовать его . Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:12 |
|
01.05.2018, 00:05 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Ну и откуда там вся эта адресация? Уж точно не из PIDmapOPCETH.map выше. Ну хватит уже лажу гнать. |
|
01.05.2018, 00:18 | #4 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
PIDmapOPCETH.map я создал в SMLogix После я его конвертировал . Получился 321.mbc Загрузив его в MasterOPC я увидел что связь по COM . Я создал узал по TCP и скопировал туда устройство из 321.mbc И не работает . |
|
01.05.2018, 00:39 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
А что делает в слейвом на Ethernet SMH4 - третий контроллер?
|
01.05.2018, 00:47 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Я вообще не знаю что в Ethernet делает еще 1 контролер .
У меня как на картинке . Pixel по COM , он работает SMH4 по Ethernet - не работает Я честно говоря вообще не представляю как оно должно быть . Я создал карту для Pixel . Работает . Я создал карту для Ethernet не работает . ______ P.S Для меня сети Ethernet вроде черной магии (пока что ), но с RS 485 нет проблем (уже) Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:12 |
01.05.2018, 01:07 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Вроде так должно быть. Вложение 5072 Ух ты. На картинку я даже и не глянул. Блин. Говорил же лучше проект видеть. Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:13 |
|
01.05.2018, 01:11 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Вообще задумка была такая .
1) На Pixel стоит PID регулятор и датчик температуры . (Сделано) 2) PID коэффициенты и уставка приходят на Pixel с SMH 4 по RS-485(Сделано) 3) С Pixel на SMH 4 приходят температура и положение крана по RS-485(Сделано) 4)С SMH 4 по кабелю Ethernet на OPC уходят Температура , Уставка , Положение крана и PID коэффициенты . Также с OPC можно задавать PID коэффициенты и уставку . (Не сделано) 5)С OPC на Scada уходят переменные и там все удобно управляется (Частично сделано) |
01.05.2018, 01:14 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
|
01.05.2018, 01:15 | #10 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Проекты . Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:13 |
|
01.05.2018, 01:23 | #11 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Запустил . 1234.mbc
тоже самое . 01-05-2018 04:22:19.713 SMH4.Segnetics1:Ошибка опроса устройства 01-05-2018 04:22:19.713 SMH4.Segnetics1:Включен таймаут ошибки запроса 1 01-05-2018 04:22:19.713 Segnetics1:Ошибка выполнения команды 3 in device 1 from SMH4.Segnetics1:HOLDING_REGISTERS 01-05-2018 04:22:16.648 SMH4.Segnetics1:Старт опроса устройства 01-05-2018 04:22:16.648 SMH4:Соединение установлено 193.168.0.2 502 01-05-2018 04:22:16.637 SMH4:Попытка соединения 193.168.0.2 502 |
01.05.2018, 01:23 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
|
|
01.05.2018, 01:26 | #13 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
|
01.05.2018, 01:57 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
OPC - мастер для SMH4, никакого слейва в проекте на Ethernet-e не должно быть.
Сохранять карту и делать экспорт не от этого слейва дурного, а из Опции - переменные модбас. ОРС тупо не по тем адресам долбится, которые есть для него в проекте. Последний раз редактировалось ViS, 01.05.2018 в 02:07 |
01.05.2018, 02:17 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Однозначно ненужное импортировано. Но и опять выложенным файлам не соответствует. Слейв на Ethernet удалить - сам на себя долбится.
|
01.05.2018, 02:19 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Соответствует - NewSMH4lMAP.map это четко эта слейвовая карта.
Адреса модбас еще пусть проверит, что б не совпадали в ОРС и SMH4/ |
01.05.2018, 02:34 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
|
01.05.2018, 18:13 | #18 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
1) Тут я ничего не трогал .
2) Зашел сюда . 3) Сохранил . 4) Конвертировал (почему то опять Com) . 5) Открыл из версии 2.0 . 6) Com . Не могу понять что я делаю не так . P.S. В SMH 4 зашел в System -> Сеть -> Modbus -> Slave -> Modbus TCP . Тут Адрес 2 , порт 502 . Ip 193.168.0.2 Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:13 |
01.05.2018, 19:28 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Ну капец просто...
В том же мастерОПС не судьба ткнуть на устройстве правым мышом и увидеть пункты вырезать-копировать-вставить? И такая же не судьба увидеть в меню пункт добавить узел, ткнуть туда, созать узел ТСР, а потом тупо перенести устройство с узла СОМ1 на новый узел? |
01.05.2018, 20:01 | #20 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
P.S. И сейчас не работает . 01-05-2018 23:03:42.406 Node1.Segnetics:Ошибка опроса устройства 01-05-2018 23:03:42.406 Node1.Segnetics:Включен таймаут ошибки запроса 1 01-05-2018 23:03:42.406 Segnetics:Ошибка выполнения команды 3 in device 1 from Node1.Segnetics:HOLDING_REGISTERS 01-05-2018 23:03:39.353 Node1.Segnetics:Старт опроса устройства 01-05-2018 23:03:39.353 Node1:Соединение установлено 193.168.0.2 502 01-05-2018 23:03:39.343 Node1:Попытка соединения 193.168.0.2 502 Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:13 |
|
01.05.2018, 22:18 | #21 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Я по факту то и делал . http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3121 |
|
01.05.2018, 22:54 | #22 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Опять обманываешь на этой картинке у тебя у контроллера уже совсем другие адреса модбаса. А в проекте было так.
Вложение 5076 Значит пощелкал флагом Старая карта. Цитата:
Он не имеет понятия каким из интерфейсов ты читаешь данные в OPC Цитата:
Цитата:
У тебя что к твоему SMH4 еще один по Ethernet подключен? Здесь только слейвы для этого контроллера назначаются. Внешние устройства читают твой контроллер только по его карте модбас адресов. Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:14 |
|||
01.05.2018, 23:01 | #23 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Только для OPC . Та же ошибка . 02-05-2018 02:00:29.138 Node1.Segnetics:Ошибка опроса устройства 02-05-2018 02:00:29.138 Node1.Segnetics:Включен таймаут ошибки запроса 1 02-05-2018 02:00:29.138 Segnetics:Ошибка выполнения команды 2 in device 1 from Node1.SegneticsISCRETE_INPUTS 02-05-2018 02:00:26.064 Node1.Segnetics:Старт опроса устройства 02-05-2018 02:00:26.064 Node1:Соединение установлено 193.168.0.2 502 02-05-2018 02:00:26.053 Node1:Попытка соединения 193.168.0.2 502 Мне кажется возможно где то конфликт адресов или переменных . Не знаю где . |
|
01.05.2018, 23:06 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
если да, то другой опс, например лектус, видит смш4? загрузи любой проект из конструктора и включи автоскаду - работает? |
|
01.05.2018, 23:08 | #25 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Как выкинуть slave . Откуда . Не понимаю . Нет не подключен еще один контролер . С адресами понял . А slave это то что я добавил в ethernet , правильно ? Так я новый проект без него сделал . |
|
01.05.2018, 23:10 | #26 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Сейчас сделаю с автоскадой и конструктором Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:14 |
|
01.05.2018, 23:23 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:47 |
|
01.05.2018, 23:38 | #28 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
По очереди записал в SMH сначала tst , потом SMH 4 PID . Ничего не трогал . Никуда не лез . Только записывал . Все о также . 02-05-2018 02:37:49.376 Node1.Segnetics:Ошибка опроса устройства 02-05-2018 02:37:49.376 Node1.Segnetics:Включен таймаут ошибки запроса 1 02-05-2018 02:37:49.376 Segnetics:Ошибка выполнения команды 3 in device 1 from Node1.Segnetics:HOLDING_REGISTERS 02-05-2018 02:37:46.271 Node1.Segnetics:Старт опроса устройства 02-05-2018 02:37:46.271 Node1:Соединение установлено 193.168.0.2 502 02-05-2018 02:37:46.239 Node1:Попытка соединения 193.168.0.2 502 02-05-2018 02:37:46.239 Server:Cтарт конфигурации C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\mapOPC.mbp 02-05-2018 02:37:46.239 Server:MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 4.2.12 |
|
02.05.2018, 00:08 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Вложение 5080 Правда на 2Gi и IP другие. Ну выкинь пока для пробы из OPC чтение Холдинг - удали Group2 P.S. Вроде не напутал ничего после лопаты Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:14 |
|
02.05.2018, 00:15 | #30 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Автоскада не работает так как на лектус ничего не приходит .
Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:15 |