По умолчанию Сохранение программы Pixel-12 на модуль памяти

Здравствуйте!

Имеются контроллеры серии 2511 и 1211, на контроллерах 2511 в меню "Сервисы МП" доступен полный список сервисов, включая загрузку и сохранение проекта. А вот в меню 1211 присутствует только пункты:
- Загрузить с МП;
- Загрузить с выбором;
- Защита загрузки.

При этом модуль памяти виден в конфигурации системы. Поясните, пожалуйста, из-за чего не доступно сохранение проекта на модуль памяти?
Upiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 18:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение на модуль памяти

Цитата:
Сообщение от Upiter
Здравствуйте!

Имеются контроллеры серии 2511 и 1211, на контроллерах 2511 в меню "Сервисы МП" доступен полный список сервисов, включая загрузку и сохранение проекта. А вот в меню 1211 присутствует только пункты:
- Загрузить с МП;
- Загрузить с выбором;
- Защита загрузки.

При этом модуль памяти виден в конфигурации системы. Поясните, пожалуйста, из-за чего не доступно сохранение проекта на модуль памяти?
Из-за того, что данная функция есть только у Пикселей-25хх, что, кстати, отражено в документации.

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 19:02   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение на модуль памяти

Цитата:
Сообщение от Arsie
Из-за того, что данная функция есть только у Пикселей-25хх, что, кстати, отражено в документации.

.
Постоянно хотел спросить... а зачем в 12-м пискселе есть возможность загрузить программу с модуля памяти, если загрузить на модуль памяти программу для 12-го пикселя нельзя?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 19:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение на модуль памяти

Цитата:
Сообщение от Max2114
Постоянно хотел спросить... а зачем в 12-м пискселе есть возможность загрузить программу с модуля памяти, если загрузить на модуль памяти программу для 12-го пикселя нельзя?
В Пиксель-25хх можно загрузить программу Пикселя-12хх. А потом, собссно, и сохранить её на МП. Не буду настаивать, но вроде как это тоже написано в Руководстве.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 20:18   #5
Upiter
Member
 
Регистрация: Feb 2011
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение на модуль памяти

Спасибо за ответ, перечитал еще раз руководство - и правда, присутствует такое примечание.
Upiter вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024