|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.04.2024, 12:22 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Smh4 и FMR ошибка связи
Добрый день.
У меня 2 проблемы: 1. Пропадает связь между smh4 и FMR подключены через com3 на smh4 и com1 на FMR Длина провода не более 2 метров. 2. Перегруз на входе активного датчика 4-20 MAp, но к прибору подключены ещё 3 таких же датчика но на них нет ошибок. |
08.04.2024, 12:48 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Smh4 и FMR ошибка связи
Цитата:
2) А тестер подключенный в разрыв что говорит? Если два датчика местами поменять, отказ переходит с датчиком или остаётся на месте? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.04.2024, 16:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smh4 и FMR ошибка связи
Обрыв связи был однократно, после перезагрузки связь наладилась, боюсь повторного обрыва поэтому хочу исключить возможные проблемы.
По датчику: проблема не постоянная вылетает периодически но в какой момент не знаю, на модуле FMR она как появится так и исчезает остаётся только в списке аварий системного меню smh4. Ещё один момент при активной аварии по перегрузке на входе показания с датчика снимаются правильно |
08.04.2024, 16:33 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Smh4 и FMR ошибка связи
Цитата:
Если связь оборвётся ещё раз, проверьте, показания датчиков живые или замершие. Т.е. связь реально есть или нет. Если её нет, то сначала перезагрузите FMR, чтобы понять, на стороне какого устройства проблема. По датчикам 99.9% помеха какая-то, на которую датчик излишне нервно реагирует, перегружая вход на короткое время. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
08.04.2024, 17:01 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smh4 и FMR ошибка связи
Хорошо, спасибо.
Когда произошел обрыв связи датчики замерли, по di входам вылезли ошибки так как у контроллера небыло связи с приборами. Ещё одно уточнение. В системном меню авария обрыв связи была 3 раза но время между ними 1-2 минуты потом произвели перезагрузку и всё наладилось. |