Доброго времени суток! Требуется считывание данных с двигателя Cummins в контроллер через CAN-шину. Заказал шлюз ECAN-401 на известной китайской платформе (еще в пути). Данные из шины двигателя надеюсь получить с помощью CAN сниффера (тоже в пути). Обычно писал простенькие программки под управление насосами и подобным, возникает вопрос...как получить данные с CAN шины? Интересует программная часть. Заранее спасибо!
Pasha8574 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 18:56   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + Modbus RTU-CAN(J1939) адаптер

Если я вас правильно понял, в РЭ на ваш преобразователь описано, как конвертируются данные.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 18:56   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + Modbus RTU-CAN(J1939) адаптер

Цитата:
Сообщение от Pasha8574 Посмотреть сообщение
возникает вопрос...как получить данные с CAN шины? Интересует программная часть.
Легко. CAN для вас это обычный tty. Открываете как символьное устройство, читаете, профит.


Вы хоть выяснили перед заказом, умеет ли этот преобразователь ту версию CAN, которая используется контроллером двигателя?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 14:47   #4
Pasha8574
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + Modbus RTU-CAN(J1939) адаптер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы хоть выяснили перед заказом, умеет ли этот преобразователь ту версию CAN, которая используется контроллером двигателя?
В описании на сайте продавца есть наличие поддержки данного интерфейса


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если я вас правильно понял, в РЭ на ваш преобразователь описано, как конвертируются данные.
Китайцы непредсказуемы (он в пути и будет ли адекватная документация не ясно), а моха слишком дорог, ибо делаю пока как факультатив. Интересен опыт людей которые сталкивались с этим или с любыми проявлениями CAN.
Pasha8574 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 15:50   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + Modbus RTU-CAN(J1939) адаптер

Цитата:
Сообщение от Pasha8574 Посмотреть сообщение
В описании на сайте продавца есть наличие поддержки данного интерфейса
Умеет ли этот преобразователь ту версию CAN, которая используется контроллером двигателя?


Я выделил жирным. CAN на БМВ и CAN на Ниссане - это разные и несовместимые CAN. Например.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.05.2022 в 16:21
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2022, 07:23   #6
Pasha8574
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + Modbus RTU-CAN(J1939) адаптер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Умеет ли этот преобразователь ту версию CAN, которая используется контроллером двигателя?


Я выделил жирным. CAN на БМВ и CAN на Ниссане - это разные и несовместимые CAN. Например.
Адаптер поддерживает SAE J1939.....двигатель Cummins тоже самое...скорость передачи на шинах тоже совпадает с адаптером
Pasha8574 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2022, 10:56   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 + Modbus RTU-CAN(J1939) адаптер

Цитата:
Сообщение от Pasha8574 Посмотреть сообщение
Адаптер поддерживает SAE J1939.....двигатель Cummins тоже самое...скорость передачи на шинах тоже совпадает с адаптером
Тогда будем ждать результатов. Мне очень интересно, как адреса модбаса переводятся в теги кэна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024