Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.07.2023, 19:57   #1
volchek
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ошибка в Доке? Модуль МС

Здравствуйте.
В мануале (страница 42) на модуль расширения МС приведён рисунок подключения двухпроводного резистивного датчика ( https://wampi.ru/image/R9Qizz8 ).
Я так понимаю ошибка? Rпр должен быть подключен к клемме AI2 а не к EXC2 ?
volchek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 20:09   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС

Там всё правильно изображено.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 21:38   #3
volchek
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Там всё правильно изображено.
Но в документации на модуль МС написано что "EXC2" это "Источник возбуждения входа № 2". То есть источник тока (ИОТ) ?
И получается цепь - ИОТ->Термодачтик->Земля(AGND) . А к измерительному выводу AI2 не подключено.

У меня пазл в голове не складывается))) Прошу прощения заранее за свою малограммность)))
volchek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 22:09   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС

забейте и подключайте по схеме
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 23:03   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС

Цитата:
Сообщение от volchek Посмотреть сообщение
И получается цепь - ИОТ->Термодачтик->Земля(AGND) . А к измерительному выводу AI2 не подключено.
На самом деле подключено, но Вы правы и есть второй вариант
ain.png
Читаем доки.
Странно что Вы его не заметили


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 08:51   #6
volchek
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС

Да насчет схемы которая слева я не сомневаюсь. Она рабочая и мне понятно всё.
Я про схему которая справа - хотя бы кто-нибудь в двух словах объяснил бы как там происходит измерение ?

Последний раз редактировалось volchek, 28.07.2023 в 09:18
volchek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 11:11   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС

Цитата:
Сообщение от volchek Посмотреть сообщение
Я про схему которая справа - хотя бы кто-нибудь в двух словах объяснил бы как там происходит измерение ?
Ну стоит внутри резистор между EXC и AI с сопротивлением на два порядка ниже входного AI и практически не оказывает влияния на результат измерения.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 12:53   #8
volchek
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну стоит внутри резистор между EXC и AI с сопротивлением на два порядка ниже входного AI и практически не оказывает влияния на результат измерения.
А если подключаю термодатчик трехпроводной, то получается этот резистор между EXC и AI "убирается" ?
volchek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 12:57   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС

Цитата:
Сообщение от volchek Посмотреть сообщение
А если подключаю термодатчик трехпроводной, то получается этот резистор между EXC и AI "убирается" ?
Зачем? Он шунтируется сопротивлением проводов которое еще на пару порядков меньше.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 15:31   #10
volchek
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в Доке? Модуль МС

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Зачем? Он шунтируется сопротивлением проводов которое еще на пару порядков меньше.
А вообще ECX - это токовый выход или выход по напряжению?
Так, спортивного интереса спрашиваю )))
volchek вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024