|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.10.2023, 08:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Снижение частоты в режиме зимы
Добрый день, компановка системы: частотное регулирование и рециркуляция. Летом рециркуляция отключена и регулирование работает только посредством частотников, а зимой частотники включены на 100%, регулирование работает только за счет заслонки рециркуляции. Можно ли сделать так, чтоб в первую очередь зимой регулирование было за счет вентиляторов (ограничение до 35 герц), а если его не хватало, то дальше уже за счет рециркуляции
|
27.10.2023, 11:18 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 349
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
Можно увидеть ваш проект SMlogix?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.10.2023, 12:33 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
вот
|
27.10.2023, 14:17 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2023, 07:30 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
Точно долетает. Суть не в свежем воздухе, а в охлаждении генераторов. Зимой температуры приточки вполне хватает, чтоб на 35 герцах поддерживать на генераторах нужную температуру, а вот дальше уже в ход должна идти рециркуляция, если вдруг температура станет совсем низкой.
|
28.10.2023, 17:05 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
Тогда я рекомендую собрать схему с водяным охладителем, выход на насос - пуск частотника, выход на клапан - задание скорости. Сам выход 2-10В, чтобы вентилятор не останавливался в конец. Зачем в вашей схеме рециркуляция - не очень понятно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.11.2023, 14:21 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
другой вопрос. Секвенсер вообще ограничивает частоту вентилятора в зимнем режиме или это только в летнем работает?
|
13.11.2023, 14:38 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.11.2023, 08:27 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
благодарю за ответ. Просто спустя пол года формирования проекта забылось, что вообще такое было в конструкторе. А можно ли эту настройку регулировать в уже готовой программе?
|
15.11.2023, 10:37 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 178
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
да. иногда.
|
16.11.2023, 09:38 | #11 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
|
16.11.2023, 13:18 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 178
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Снижение частоты в режиме зимы
команда cpu
https://disk.yandex.ru/i/WjQGjCmixvxROw |