|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.04.2014, 14:42 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Газовые станции - замена ПЛК на ПЛК Segnetics
Здравствуйте,
Есть газовая районная котельная. Предложили сделать автоматику и электрику на данном объекте. Посмотрели проект. Думаем заменить верхний уровень автоматики - установить ПЛК Segnetics и соответственно изменить некоторые схемы по автоматике с сохранением функционала. Вопрос: Какие сложности при этом в ходе сдачи могут возникнуть? Нужно ли согласовывать изменения в Технадзоре или нужно будет проходить промышленную экспертизу объекта заново? С уважением, Павел |
28.04.2014, 17:45 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Газовые станции - замена ПЛК на ПЛК Segnetics
Цитата:
Если большой, то надо заново проходить экспертизу и регистрировать в ростехнадзоре (это примерно 60 т.р + 2 недели на экспертизу и месяц на регистрацию). Плюс надо чтобы изменения вносила проектная организация, разработчик данного проекта. В основном это надо внести изменения в пояснительную записку и приложить разрешение на применение от Сегнетикс. А если отапливает маленький и удаленный район, то инспектор может и не заметить, особенно если тип контроллеров не указан в пояснительной записке. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|