|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.02.2015, 18:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как переделать обычные входы в 0..10В (решено)
Arsie вопрос к Вам. Вопрос по маркировке а точнее по первым двум цифрам у меня контролер с2010с 1421-01-6 первое цифра 1 четыре резестивных датчика температуры, а мы с вами говорили о датчике заявления 0-10в. Отсюда вопрос можно ли подключать этот датчик. И вторая цифра 4 епром стоит а сколько дискретных
выходов? Есть ли аналоговые выходы. Помогите разобраться |
19.02.2015, 18:39 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: С2010с и siemens qbe202-p10
Цитата:
Рекомендуемые сопротивления: 100k на верхнем плече и 33.2k на нижнем. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||