Здраствуйте товарищSMH-2G(i)и!
Возникла проблема с SMH-2G(i)
Привезли контроллер с объекта в коматозном состоянии. Мистическим образом контроллер сломался сам
Суть проблемы: При включении контроллера - белый экран и красный индикатор в левом верхнем углу
При в ходе в SYSTEM появляются логи приведённые ниже в скринах
Перезагрузил контроллер с нажатой кнопкой STOP, на экране: "Проект не загружен"
Пробовали подключиться к контроллеру через USB, происходит зависание с окном загрузка проекта, ждали около 40 минут, результата нет
kurganetz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 12:45   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к мёртвому ядру

Форматировать контроллер пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 13:23   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к мёртвому ядру

Цитата:
Сообщение от kurganetz Посмотреть сообщение
Перезагрузил контроллер с нажатой кнопкой STOP, на экране: "Проект не загружен"
Так значит оказался он живой. Где там мертвое ядро? Проекта нету - могли и затереть.

Цитата:
Пробовали подключиться к контроллеру через USB, происходит зависание с окном загрузка проекта, ждали около 40 минут, результата нет
Можно ждать долго. Но загрузить проект можно только по Эзернет.



Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Форматировать контроллер пробовали?
А я бы не торопился. Тем более из 32 версии Лоджика.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 14:04   #4
kurganetz
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: Проблема с подключением к мёртвому ядру

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так значит оказался он живой. Где там мертвое ядро? Проекта нету - могли и затереть.

Можно ждать долго. Но загрузить проект можно только по Эзернет.




А я бы не торопился. Тем более из 32 версии Лоджика.

Программу залили через Ethernet, посмотрим как будет работать, всем спасибо за оперативный ответ
kurganetz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024