По умолчанию SMLogix core abnormally stopped

Скажите, что может быть, пытаюсь загрузить в Trim5 проект пульта вентиляции через USB. В конце на триме черный экран, если нажать на любую кнопку вылазит это - SMLogix core abnormally stopped и всё..
SMLogic 3.32 Trim5 4261-20-1
Если зайти в системное меню, то там 2 аварии - SMLogix Kernel aborted и Project error in memory allocation
anarki2600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 19:15   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

Цитата:
Сообщение от anarki2600 Посмотреть сообщение
Скажите, что может быть, пытаюсь загрузить в Trim5 проект пульта вентиляции через USB. В конце на триме черный экран, если нажать на любую кнопку вылазит это - SMLogix core abnormally stopped и всё..
SMLogic 3.32 Trim5 4261-20-1
Если зайти в системное меню, то там 2 аварии - SMLogix Kernel aborted и Project error in memory allocation
Отформатируй контроллер.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 20:06   #3
anarki2600
Новичок
 
Регистрация: May 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

Спасибо, помогло! Скачал последний SMLogic, подключил Trim5 по USB, обновить ядро, образ Linux, форматировать. Загрузил пульт вентиляции, всё работает.
anarki2600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 14:44   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

Прошу помочь что за проблема?


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Arsie, 14.09.2022 в 16:02 Причина: Удалил вложения за ненужностью
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 14:48   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Прошу помочь что за проблема?
Проект тоже давайте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 15:01   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект тоже давайте.
Хорошо.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 14.09.2022 в 15:53 Причина: удалил вложение за ненужностью
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 15:35   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

Удалите в смконфиге недоделанные команды.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 15:47   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

И попросите удалить отсюда проект.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 15:54   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И попросите удалить отсюда проект.
Удалил.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 17:05   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Удалите в смконфиге недоделанные команды.
Спасибо уже догадался.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 18:01   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

что там было-то? хотя скринов накидайте плз для общего развития


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2022, 11:12   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix core abnormally stopped

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что там было-то? хотя скринов накидайте плз для общего развития
Да уже несколько тем подобных было. Если в командах или оповещениях смконфига несуществующая переменная или она там не прописана, возникает ошибка базы данных.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024