Здраствуйте подскажите есть такой макрос управлением насосом подпитки и где его можно найти.
Спасибо.
matyukov1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 10:50   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где можно найти макрос управления насосом подпитки

Цитата:
Сообщение от matyukov1976 Посмотреть сообщение
Здраствуйте подскажите есть такой макрос управлением насосом подпитки и где его можно найти.
Спасибо.
1) В программах, которые создаются Конструктором ИТП

2) Готовый проект можно сделать Конструктором насосных станций


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.01.2024, 03:49   #3
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где можно найти макрос управления насосом подпитки

Цитата:
Сообщение от matyukov1976 Посмотреть сообщение
Здраствуйте подскажите есть такой макрос управлением насосом подпитки и где его можно найти.
Спасибо.
Самому нарисовать
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2024, 13:19   #4
vadimsergeev07
Banned
 
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где можно найти макрос управления насосом подпитки

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Самому нарисовать
А готового нет?
vadimsergeev07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2024, 20:22   #5
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где можно найти макрос управления насосом подпитки

Цитата:
Сообщение от vadimsergeev07 Посмотреть сообщение
А готового нет?
Хотел ответить просто "готового нет" потом задумался. Сам занимаюсь котельными и вспомогательным оборудованием, знаю что такое подпитка. Дак вот: для того чтобы сделать макрос управления насосом подпитки не достаточно просто попросить "макрос насоса подпитки".
Необходимо больше данных например датчик давления есть/нет? датчик давления аналоговый/дискретный? включение насоса пускатель/частотник?? поддержание давления точное/с допуском??
Еще есть небольшие моменты по конструкции самого трубопровода: как установлены насосы? есть ли обратные клапана? где стоит датчик давления до обратного клапана или после, возможно ли повышение давления в трубопроводе и нужно ли его сбрасывать (повышаться может например в следствии нагрева воды).

Понятно обьяснил??
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 11:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где можно найти макрос управления насосом подпитки

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Хотел ответить просто "готового нет" потом задумался. Сам занимаюсь котельными и вспомогательным оборудованием, знаю что такое подпитка. Дак вот: для того чтобы сделать макрос управления насосом подпитки не достаточно просто попросить "макрос насоса подпитки".
Необходимо больше данных например датчик давления есть/нет? датчик давления аналоговый/дискретный? включение насоса пускатель/частотник?? поддержание давления точное/с допуском??
Еще есть небольшие моменты по конструкции самого трубопровода: как установлены насосы? есть ли обратные клапана? где стоит датчик давления до обратного клапана или после, возможно ли повышение давления в трубопроводе и нужно ли его сбрасывать (повышаться может например в следствии нагрева воды).

Понятно обьяснил??
Первый человек, который понимает, каково техподдержке отвечать на простые и невинные с виду вопросы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 12:28   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где можно найти макрос управления насосом подпитки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Первый человек, который понимает, каково техподдержке отвечать на простые и невинные с виду вопросы
Ну почему первый. Думаю большая часть молчит потому что на такой вопрос нет однозначного ответа.

А в случае применения частотника проще ему эту функцию и поручить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 13:44   #8
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где можно найти макрос управления насосом подпитки

Я хотел было написать язвительный ответ, но потом подумал: "нахрена?"
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 13:57   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где можно найти макрос управления насосом подпитки

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Я хотел было написать язвительный ответ, но потом подумал: "нахрена?"
Аналогично!


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024