|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.10.2016, 12:35 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMLogix не видит SMH2Gi
SMLogix версии 3.27.0452
Модель контроллера SMH2Gi 0020312 Серийный номер 381486 Версия ПО в контроллере: kernel 2.6.29.695 IP контроллера 192.168.0.213 При попытке загрузить проект выдает сообщение, что неудалось подключиться к контроллеру. Использую обычные Ethernet кабели, проверенные на обрыв. SMLogix даже не видит контроллер через поиск и диагностику. В чем может быть причина, кроме возможной неисправности LAN порта на ноутбуке? |
12.10.2016, 12:42 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMLogix не видит SMH2Gi
Пинг до контроллера проходит?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.10.2016, 12:53 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не видит SMH2Gi
Нет.
|
12.10.2016, 12:56 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не видит SMH2Gi
Поэтому и не видит. Значит что-то или с настройками сети или с кабелем или с портом.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.10.2016, 13:38 | #5 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix не видит SMH2Gi
Спасибо за ответы. Дело было в настройках сети на ноутбуке. После корректировки связь с контроллером появилась.
|