|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.06.2021, 19:36 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пульт Трим 5
Здравствуйте!
Вопрос по Пульт Hvac. Подскажите пожалуйста, от какого сигнала с программы в Pixel, поступает в Трим 5 авария "Запуск отключен на щите управления"? |
09.06.2021, 21:27 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Пульт Трим 5
Цитата:
Пуск/Стоп/Аварийный стоп – при подаче команды на запуск (нажатие кнопки F2 или включение переключателя Пуск/Стоп или команды с системы диспетчеризации) анализирует текущее состояние системы и выдаёт разрешение на запуск вентустановки. Местное/Дистанционное управление – разрешает только локальное (местное) управление запуском вентустановки (кнопкой F2 или внешним переключателем Пуск/Стоп) или, дополнительно, и удалённое (от системы диспетчеризации). В режиме местного управление любые команды запуска и останова системы диспетчеризации будут игнорироваться. __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:40 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
|
Благодарность от: |
10.06.2021, 00:22 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пульт Трим 5
Спасибо, буду проверять на объекте. Физической кнопки пуск стоп нет, режим управления в настройках пикселя ставил дистанционный. Видимо ещё какая то блокировка присутствует.
|
10.06.2021, 11:25 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пульт Трим 5
Значит, есть кнопка на контроллере?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.06.2021, 11:29 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пульт Трим 5
F2 кто-то нажал, заблокировав управление. Основное внимание нужно было обратить на статус системы: блокировка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |