Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.08.2022, 10:05   #1
Dmitry_K
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Нестабильная связь Trim5 и ПУ ДГУ FG-100

Приветствую, Коллеги!
Проблема в следующем.
Контроллер Trim5 связывается с панелью управления дизель генератором FG Wilson (панель FG100), всё работает, связь в норме, может так проработать несколько часов и более. Потом связь без каких-то бы видимых причин пропадает и не восстанавливается, до тех пор, пока не перезагрузишь саму панель или не выдернешь из неё разъём RS485 на какое-то время. Панель подключена к контроллеру через Ethernet и сервер последовательных устройств CS-3104 Лантан. Сама панель с интерфейсом RS485 Modbus.
Изначально панель была подключена к контроллеру напрямую, без Лантана, на RS485 COM1, но проблемы были те же.
По мимо панели управления к контроллеру подключено ещё 4 устройства (по Ethernet, через Лантан и напрямую), с ними никаких проблем.
Кабель для RS использован специализированный кипэв 2х2х0.6.
Может будут у кого ни будь мысли как можно с этим побороться.
Заранее благодарен.
Dmitry_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 11:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь Trim5 и ПУ ДГУ FG-100

Цитата:
Сообщение от Dmitry_K Посмотреть сообщение
Может будут у кого ни будь мысли как можно с этим побороться.
Заранее благодарен.
Подключиться к линии осциллографом или сниффером, далее одно из двух:

1) Контроллер не шлёт запросы

2) Панель не отвечает на запросы

От этого и плясать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 16:18   #3
Dmitry_K
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь Trim5 и ПУ ДГУ FG-100

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подключиться к линии осциллографом или сниффером, далее одно из двух:

1) Контроллер не шлёт запросы

2) Панель не отвечает на запросы

От этого и плясать.
Т.е. это скорее всего аппаратная проблема?
Dmitry_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 16:20   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестабильная связь Trim5 и ПУ ДГУ FG-100

Цитата:
Сообщение от Dmitry_K Посмотреть сообщение
Т.е. это скорее всего аппаратная проблема?
Подключиться к линии осциллографом или сниффером, далее одно из двух:

1) Контроллер не шлёт запросы

2) Панель не отвечает на запросы

От этого и плясать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024